热水管道直埋敷设问题解答
1.有补偿直埋敷设和无补偿直埋敷设设计方法的主要区别是什么?有补偿直埋敷设按照传统的管道强度验算方法,对各种载荷产生的应力不分类,均按弹性分析理论或极限分析理论的强度条件控制,利用补偿器吸收热位移来降低直管段的温度应力,设计结果是固定支架和补偿器的数量很多。无补偿直埋敷设管道的强度验算采用先进的应力分类法,对应力进行分类并采用不同的强度条件控制,其中温度应力采用安定性分析理论控制,使直管段能够满足应力分析对应的强度条件,无需设置补偿器来降低直管段温度应力。设计结果是管道上很少设置补偿器和固定支架。2.直埋热水管道无补偿冷安装方式在理论上可靠吗?无补偿冷安装直埋热水管道的强度验算采用应力分类法。这种计算方法早在20世纪70年代就已应用于国外、国内的压力容器和汽水管道设计标准中。在火力发电厂汽水管道、工业金属管道、钢制压力容器及城市热力网等领域中,我国的现行设计标准也采用了应力分类法和安定性分析理论进行强度验算。热力管道的工作温度范围及钢管材质特性适合采用应力分类法,其中包括架空敷设、管沟敷设和直埋敷设管道。由于直埋热水管道受到土
热水管道直埋技术的发展
◆上世纪70年代应力分类法在国外及国内压力容器和汽水管道设计标准中应用 ◆1974年我公司开始热水管道直埋敷设的试验研究,发现按传统的强度设计理论,固定支架、补偿器比管沟敷设多一倍,不能发挥直埋的优势 ◆1976年我公司等五家单位合作在热力管道无补偿直埋敷设试验研究中应用应力分类法和安定性分析进行无补偿的理论研究和现场实测,证实了采用应力分类法理论计算结果的正确性 ◆1980年我公司等五家单位合作完成的《热力管道无补偿直埋敷设试验研究》课题通过鉴定,1981年获得北京市科技成果二等奖  ◆80年代我公司按照无补偿冷安装方法设计、采用沥青珍珠岩预制整体保温管敷设的几十项直埋热水管道工程投入运行 ◆80年代中期我国从北欧引进生产的预制高密度聚乙烯外护聚氨酯保温管开始在工程中应用,采用预热安装方式 ◆90年代《欧洲区域供热手册》推荐