高压配电室的通道设置问题
GB50053里有这样一句话:第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 这句话是不是说如果高压配电室位于地上第二层,那么楼梯要设两个,且其中至少一个要采用设置在室外的那种铁楼梯?请问大家在提土建要求的时候是怎么考虑的喃?小弟目前手上的一个工程是这样的:工程中有一个动力中心,1层是柴油发电机房,布置了16台高压柴油发电机及日用量燃油箱间。二层布置高压设备。我的考虑是如果1层发生火灾,那么楼上的人员可以通过铁楼梯直接到室外,避免1楼楼梯附近着火出不去的情况。
做配电室施工的出路怎么样?
嘿嘿,其实我是想问做配电室施工的出路“在哪里?“ 可能各位前辈们不喜欢这种抱怨的负能量问题。。。:lol小弟在一家私人小单位做了半年多高低压配电柜装配,感觉没有出路,之后又跑到现在这家电力工程施工单位(这家也做成套,现在行情不好没单子了),在施工上跟着干了快三个月了,感觉更加迷茫了。。。:'( 每天工作内容就是跑现场进柜子爬地沟上杆子做试验接一些二次线。。忽然发现以前学校里车间里学的东西全然没了一点用处:'(最让俺感到难受是施工好几年的同事都不讨论技术,也不知道所以然。。但是人家照样带领着一个接一个的把工程做完了。。。好像施工方面完全不需要懂电气技术,打交道管理协调才是最重要的??还有很现实的是施工单位招聘也没有什么门槛(相比较其他技术岗位是不是也说明了些什么??:L) 好几年工作经验的班组长工资才只有三千多一点。。。这段时间都不知道该学还是不学呢。。。.最近打电话问了好多家电力工程设计咨询单位跟成套电气制造厂家,没有一家需要招聘的(是行情真的不行了吗还是?。) 唉!小弟性格不喜欢与人周旋的工作,只想努力学一门技术,发现现实真的好残酷啊