高压配电室用户的停送电操作的说明
第一节 中央变电室两台变压器和铆焊分厂变压器并列运行时的送电。 1、检查中央变电室低压母线各分路开关均在断开位置。 2、检查铆焊分厂变电室低压母线各用户分路开关在断开位置。 3、检查确认铆焊分厂变压器低压配电室低压母线与中央变电室低压母线的联络刀闸在闭合位置。 4、检查确认中央变电室低压母线与铆焊分厂变压器配电室低压母线的低压联络刀闸开关均在合闸位置。 5、检查确认铆焊分厂变压器就地高压开关柜油开关及隔离刀闸均在合闸位置。 6、检查确认中央变电室两台变压器的高压隔离开关、高压油开关均在合闸位置。 7、检查确认中央变电室高低压移相电容器均在退出位置。 8、检查确认高压配电室6号、7号、10号油开关确在开路位置。 9、依次合上601、602、701、702、1001刀闸。 10、合上6号、7号、10号油开关。 11、检查中央变电室、铆焊分厂变电室低压母线电压正常后与各用户联系送电。 第二节 中央变电室两台变压器和铆焊变压器并列运行的停电操作 1、将中央变电室低压
关于小区配电室的几个问题!
我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?