配电室应配备什么灭火器
#
300
配电室应配备什么灭火器专题,为您提供配电室应配备什么灭火器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室应配备什么灭火器相关的专业交流讨论,更多配电室应配备什么灭火器相关内容请访问
土木在线论坛
!
建筑地下室配电室的灭火器配置
如题,建筑物地下室布置了中危的级别,MFC3的一对一组,共2组全覆盖,其中有小配电室,大概不到100平,进线间,灭火器是不是不计入地下室面积,一个屋子必须单独配一对至少MFC3以上的,多次听说需要单独配置灭火器,并且都是MFC4一对,请问是取自哪里的规范,我按照GB50140 2005灭火器设计规范,没有找到明确条文工业建筑高低压配电室要按中危险1配置
办公楼需要配备灭火器吗?
大家好,我想请问一下,办公楼已经设置了自动喷淋,自动消火栓和自动报警系统,还需要再配备灭火器吗?有没有这方面的国家规范要求呀?急,还望大家帮忙。
配电柜灭火用什么灭火器?
请教配电房内用什么灭火器好?
配电房内好象可以用ABC干粉和二氧化碳灭火器都可以,不知道大家认为哪种好?好象二氧化碳可以灭火不留痕迹?:handshake :handshake
公共场所应配备多大容量手提灭火器?
公共场所应配备多大容量手提灭火器?1kg?2kg?4kg?5kg?同时,配备密度怎么样?比如应该同时配备多少具?我见很多酒吧酒店都是一个灭火器箱配备两具。。但也有的是三具。。。
消火栓和灭火器如何设置
一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器
厂房内已配备消火栓还需要灭火器吗
如题,厂房内已经设置了消火栓,还需要配置灭火器吗,依据是什么~~~~本人刚刚开始搞消防,很多东西不懂,请多指教~~~
请教关于灭火器的配置问题
看<建筑灭火器配置设计规范>中关于灭火器的配置基准,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直没有看明白灭火器配置场所所须的灭火级别计算公式Q=K*S/U,算出来到底是个什么意思啊?希望各位给小弟解答下,谢谢!
灭火器的计算和级别的选择
如何选择A类:10,15,20;B类:5,7.5,10。他们与单位灭火级别最大保护面积(m2/B)有何关系呢。 我刚接触此行,还处于朦胧状态,请各位说的详细一点,帮忙介绍一些相关的规范和资料。在中危险级计算灭火级别时一般都用面积 S/15 ,为什么
灭火器配置的一个小盲点
有人问我,工厂企业中的独立卫生间(水冲厕所)是否需要配置手提灭火器?第一次我说不用,他按该独立厕所不在厂内消防系统保护半径内给配上了;第二次我还说不用,他按厕所墙体不属非燃烧材料还给配上了;第三次我真想说不用,可我自己也不知该不该配置了.哈.高手来指点一下.