对低压避雷器安装位置的建议
本网讯通讯员张洪军徐红旗报道时下,正值盛夏雷雨季节即将来临之际。各地供电部门为保证变压器等配电设施的安全,纷纷采取措施,如组织对避雷器进行了集中校验等,确保配、电网健康运行。然而,由于有些地方选择安装避雷器的位置不当,将避雷器安装在配电箱低压侧的计量互感器与交流接触器之间。一旦低压避雷器遭雷击穿而接地时,容易造成两个不良后果:一是导致造成配电箱金属外壳带有危险电压,而配电箱的剩余电流动作保护器都是分路保护,对接地电流没有保护功能,容易危及工作人员的人身安全;二是因接地阻值很小,使大电流经过击穿后的避雷器直接流入大地而不易被发现,造成电量损失。 据此,笔者认为:低压避雷器应选择安装在交流接触器与出线熔断器之间为宜,且接地线应穿过剩余电流动作保护器的零序互感器的探头。当避雷器遭雷击穿后,剩余电流动作保护器能直接动作、切断电流,这样既保护了人身设备安全,又减少了大电流入地造成的经济损失。来自:中国电力新闻网
氧化锌避雷器与绝缘子安装要求的说明
目前电站用330kV避雷器(额定电压312kV)的雷电冲击残压为760kV,而330kV复合绝缘子U5o%雷电冲击放电电压在1 600kV左右。说明对于无间隙氧化锌避雷器,其残压可再提高,以降低避雷器的荷电率。对于串联间隙型氧化锌避雷器,则要求: ①间隙应承受最大工频过电压; ②在雷电冲击下串联间隙可靠动作,氧化锌避雷器吸收雷电流能量,起到保护线路绝缘子(串)的作用; ③空气间隙在设计上要考虑限制其放电的分散性tzl,以确保其与绝缘子(串)放电特性配合一致。BOW线路绝缘子(串)的50%正极性雷电冲击放电电压:19xcp-10型绝缘子为1 645kV, 19 xXWP-10型绝缘子为1 860kV,依据《DUT815-2002交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》的规定,串联间隙型氧化锌避雷器的整体50%雷电放电电压为不大于1 300kV避雷器工频耐受电压
成套厂可以安装浪涌、避雷器吗?
水电安装公司买了我们做的盘,防雷系统也是安装公司自己装的,现在验收,安装公司提供不出防雷安装资质,但我们盘里装了浪涌,他们说浪涌是防雷系统里的一个元件,现在安装公司要我们提供防雷安装资质,你们说哪条标准有规定成套必需有防雷安装资质才可以安装浪涌(进线柜照明箱),避雷器(中置柜,电容柜)?浪涌的资质证书,合格证,气象备案我们都有提供了。大家发表一下自己的意见啊。苏州启华机电设备有限公司---专业生产标准及非标动力柜及各类变频节能控制柜电话:0512-65135892-810传真:0512-65135895 E-MAIL:lian.hua@sohu.com http://www.qihuasz.com/