【分享】什么情况下要用避雷器?避雷器型号如何选择?
什么情况下要用避雷器?使用时应注意什么问题?以及避雷器的选择原理是什么?什么情况下用配电(S)型、电站(Z)型、电容(R)型、电机(D)型、低压、线路型避雷器? 避雷器实际上是一种过电压保护装置,常见的过电压有两种:一是外部过电压 ,即雷击引起;二是内部过电压,即由内部系统的开关分、合引起的操作过电压。 真空断路器的固有特性决定了其开断时有截流值,而截流值所产生的操作过电压较大,一般可达2~3倍额定电压,如果不加以抑制,将损坏用电设备。因此,在使用真空断路器的情况下,都需要加装抑制操作过电压装置。目前这种装置有两种:一是氧化锌避雷器,另一种是阻容吸收装置。 氧化锌避雷器由于其非线性特性较好,同时对雷电过电压兼有保护作用,是近十多年来用得较多的一种过电压保护装置。阻容吸收装置因体积较大、功能单一,电容易击穿或发热而逐渐被弃用。但由于其电容电压不能突变,因而在抑制操作过电压的上升陡度方面比氧化锌避雷器略好
低压避雷器分类及阀型避雷器工作原理
电压开关型:无浪涌出现时,SPD呈高阻状态;当冲击电压达到一定值时(即达到火花放电电压),SPD的电阻突然下降变为低阻值。常用的元件有放电间隙、气体放电管、开关型SPD(闸流管)和三端双向可控硅元件作为这类SPD的组件。开关型SPD具有大通流容量(标称放电电流和最大放电电流)的特点,特别适用于易遭受直接雷击部位的雷电过电压保护(及LPZ0A区)。电压限压型:当没有浪涌出现时,SPD呈高阻状态,随着冲击电流及电压的逐步提高,SPD的电阻持续下降。常用的非线性元件有压敏电阻、瞬态抑制二极管做为这类SPD的组件。一般用于室内。组合型SPD:由开关型和限压型元件混合试用,随着施加的冲击电压特性不同,SPD有时会呈现开关型SPD特性,有时会呈现钳压型SPD特性,有时同时出现两种特性。 查看全文 http://www.tj-spd.cn/fanglei/02/168.html
新型热失磁式氧化锌避雷器与传统避雷器的对比
避雷器的安装使用经历了以下几个安装使用过程,其优缺点对比如下:我国避雷器的安装方式可分为几个阶段:1、第一代安装方式:避雷器直立安装,其缺点就是故障点不易发现,更换检修需要断电作业,工作效率低。2、第二代安装方式:带脱离器安装,其优点是故障点易于发现,但检修维护仍不方便,工作效率不高。3、第三代安装方式:带热爆式脱离器的跌落式避雷器,其优点故障点易于发现,但是存在安全隐患,由于采用热爆式分离,高压热爆式脱离器在工作时会产生高速飞溅物,并伴有明显的火星。4、第四代安装方式:新型热失磁式氧化锌避雷器,其优点故障点易于发现,更换,检修避雷器组件时不用停电,不用上杆即可完成更换,大大提高了工作效率,及运维成本,并且还跌落式熔断器的功能。