梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
11G101-1图集讲:非抗震和四级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为Lab一、二、三级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为LabE然后计算式子为:锚固长度La = ζa X Lab ①抗震锚固长度
问题1:GB50010-02中提到了钢筋锚固长度的计算公式,我和03GB101中的锚固长度做了比较,发现不是很一致,GB101中的锚固长度并是不严格按照50010中的公式求得的, 请问里面有啥原因吗?问题2:锚固长度有了,但是锚固点从哪里算起? 从钢筋进入受压区开始? 这样的话太麻烦,还要找出弯矩零点 还是从支座处算起? 请教高手 谢谢
最近在做一高层的地下车库,有几个二层公建在车库顶班作转换,计算结果公建柱配筋很大,500x500柱子,单侧配筋3000多mm2,7.5度区,由于转换,梁不能做更宽了。不知道柱子能双排配筋吗?
今天听同事说,框架柱钢筋不可以用闪光对焊进行连接。在我印象中,应该可以的啊!为此跟同事吵的面红而赤。后来查相关书籍,也没有明确说明。特请教好心人,给予解答,提前说声谢谢了!!!
在结构设计中,对于上柱比下柱钢筋配筋率加大,在理论有什么样的依据吗?对于框架柱的配筋,如一个长为76米宽为14米,开间尺寸为6.9米的框架结构,对于边柱的配筋哪个方向的筋应该粗一些,即平行长轴的方向筋粗,还是平行于短轴方向的筋粗一些,在设计时要主要考虑几个方面对于他的影响.
柱子钢筋绑扎搭接长度 锚固35d时候应该乘上 搭接系数吗??
算了这么多钢筋,今天好好梳理梳理一下关于钢筋的一些基本概念: ①受拉钢筋基本锚固长度Lab 也就是无需进行任何修正的受拉钢筋锚固长度La,可以从11G101-1-53表1(受拉钢筋基本锚固长度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-3)表3 查取 ②受拉钢筋基本抗震锚固长度LabE 也就是无需进行任何修正的受拉钢筋锚固长度LaE,可以从11G101-1-53表1(受拉钢筋基本锚固长度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-4)表6 查取总结:当一个具体项目没有出现受拉钢筋锚固长度修正系数所描述的各种情况,就无需再对受拉钢筋基本锚固长度Lab、受拉钢筋基本抗震锚固长度LabE进行任何修正,直接从53页表中直接取用。 ③受拉钢筋锚固长度La 非抗震: La=ζa* Lab ζa: 受拉钢筋锚固长度修正系数 11G101-1-53可以查取 注:也可参考12G901-1(1-3)表4(锚固长度La不应小于200mm) ④抗震锚固长度LaE
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-23 19:54 编辑 求助大家,能不能将梁的钢筋在各种情况下的锚固长度给我细说一下,谢啦!
剪力墙钢筋问题。这里钢筋用焊接的方式以达到锚固长度,可以吗?
如图所示,基础短柱的长度如果较长,框架柱主筋锚入基础底再弯折感觉有点浪费,如果直锚,不知这个锚固长度有无规范可查?
本人设计的一个在建工程,全框架结构,6度地震设防,框架柱抗震等级四级,现在由于施工单位疏忽,柱纵筋下料略短,只高出层高30cm左右,柱钢筋采用焊接,如果这样我觉得焊接接头都在柱箍筋加密区,且焊头高度都基本一致,在工地检查时发现这个问题,觉得有问题,本着对工程安全负责的态度,准备出张联系单让施工单位整改,但水平有限,想不到好的措施,请教各位高手是否也碰到过类似问题,是如何处理的?谢谢高手!
《混凝土结构设计规范》中第7.3.11条第三款 3当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu、ψl--柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值; ψmin--比值ψu、ψl中的较小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
一工业建筑,共五层,首层柱完成后至二层需变截面,大变小。设计要求首层柱钢筋需在当层锚固,二层柱钢筋采取插筋的施工方法。请问:当层(首层)锚固的柱钢筋,锚入主梁支座的长度是否应满足锚固长度要求?具体相关要求怎样?多谢指教,在线等。。。
受拉钢筋锚固长度小程序
03G101-1上边规定梁锚固长度不能满足LaE时需弯锚,其中水平段长度应大于0.4LaE,但是现在主次梁交接处主梁一般为240,这样上部钢筋是否只能用到16的,另外剪力墙结构中剪力墙我们内墙为200mm厚,垂直于剪力墙的梁上部钢筋是否只能用到14的,另外采用机械锚固的前提条件是否为水平段不满足0.4LaE?采用机械锚固时水平段是否有要求,请交流下各个单位的实际做法.
C30,屋面梁高1200mm,三级抗震,角柱为600*600,12根22mm二级钢柱筋均布,按照03G101的柱锚梁做法,柱筋只需要从梁下口锚入1.5LAe,请教该节点按此做法,锚入梁内的为1.5*22*31mm=1023mm,居然未到柱顶,按并且无弯钩,按照陈长青老师的解释要升到柱顶?,我想问这个做法是不是可以不用锚入梁内,只需要直接升到柱顶???