  • 关于排架柱的计算高度怎么取?

    关于排架柱的计算高度怎么取?

    是从基础底面算还是基础顶面?

  • 求教:框架底层计算高度的确定。

    现在做了一个6层框架,7度半地区,地下两层4200层高,上面都是3300层高,基础埋深取的-2.500,底层高度按计算得取6000高,现在问题就是刚度比算不过,以前有个做法说在一层做拉梁,这样可以计算高度取首层高4200,但是现在这个总工说这样不行,拉梁解决不了这个问题,要么得加刚性地面,要么做柱墩,来降低一层计算高度,我就想请问各位大师,一般框架这种情况估计都比较常见,一层计算高度大,刚度小,你们是怎么处理了,有什么好滴办法?谢谢了

  • 关于拉梁设置的位置以及底层柱计算高度

    大家讨论下这个问题以前学习的时候,桩基础,独立基础等好像都应该设置拉梁,拉梁顶与独立基础或桩承台顶平齐现在作工程的时候,都是院里面都让设置在基础顶与正负零的中间,比如基础顶-3.000,拉梁设置在-1.500处(也有设置在正负零处),然后计算时拉梁算一个计算层,计算高度1.5米,上面层的计算高度取到拉梁顶我个人认为拉梁仅仅是拉住独基或桩基使之不发生水平位移,却无法在提供对柱的锚固,底层柱的计算高度应该算至基础顶面,不知道我的理解对不对

  • 框架拉梁和底层柱子计算高度

    关于框架拉梁的问题,的确捆饶了我好久,前天买了一本书<多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例>--------------张维斌主编这里就讲到了框架拉梁的问题,现将有关内容写下:当多层框架没有地下室的时候,大体有如下三种计算方法:1、按照《混凝土结构设计规范》,框架结构底层层高为从基础顶到一层楼面顶的高度。2、当为柱下独立基础时,若基础埋置深度比较深时,为了减少底层柱子的计算高度和底层位移,可以在正负0.000以下适当位置设置基础拉梁,此时,可以将从基础顶到拉梁顶算为一层,拉梁顶到一层楼面顶算一层。即,将原来结构加多一层计算。此时,拉梁按照框架梁设计。(本人注:本人认为,此时拉梁上下钢筋拉通,即即使是面筋也不要截断,因为,房屋下沉会导致拉梁上部受拉。)3、可以将基础作成高杯口基础,满足杯壁厚度要求,则,底层层高从基础顶算起。4、当为柱下独立基础时,若基础埋置深度比较浅时,建议将拉梁放在基础顶面,拉梁按照轴心受力构件设计,独立基础按照中心受压设计。

  • 请教各种柱脚形式底层柱的计算高度?

    外露式柱脚底层柱的计算高度应取从柱脚底板至一层楼面的高度;埋入式柱脚底层柱的计算高度应取从基础顶面至一层楼面的高度;埋外包式柱脚底层柱的计算高度应取从柱脚底板至一层楼面的高度(即基础顶面至一层楼面的高度+钢筋混凝土外包高度),请高手指教是否正确

  • 砌体规范中5.1.3 柱的计算高度

    砌体规范中5.1.3 柱的计算高度,排架方向和垂直排架方向是什么意思,怎么区别最好能有张平面标出,望高人解释下

  • 请教各种柱脚形式底层柱的计算高度

    1,外露式柱脚底层柱的计算高度应取从柱脚底板至一层楼面的高度(即基础顶面至一层楼面的高度);2,埋入式柱脚底层柱的计算高度应取从埋入处计算至一层楼面的高度(即基础顶面至一层楼面的高度减去钢筋混凝土外包高度);3,外包式柱脚底层柱的计算高度应取从外包处计算至一层楼面的高度(即基础顶面至一层楼面的高度减去钢筋混凝土外包高度),4,如果有拉梁(基础梁)应取从拉梁顶计算至一层楼面的高度,还有即使一个四层钢框架应该设置什么基础?请高手指教是否正确

  • 关于框架结构,底层计算高度的问题

    关于框架结构,底层计算高度的问题底层计算高度,通常是指到基顶..但框架结构一般底层层高较高.如果埋深深一点的话,底层计算高度就很大了.计算结果底层柱配筋就很大.梁配筋也受影响.规范上有提到,做刚性地坪,可以算到底层层高.我咨询过很多人了.如果要减小底层计算高度的话.大概有两种意见:1.底层按层高计算....,施工图考虑地梁和刚性地坪.2.底层按层高计算,再增建一个地梁层.(地梁层的计算高度,有取到基顶的,有的取2.0米.还有取1.6米)楼板全开洞...地梁应该是按框架梁一样考虑的.两种计算结果.柱配筋1比2要大一些.我想请教一下.群里高手些.那一种方法,更合理...那种方法可行...或者还有别的更好的方法....目的:减少底层计算高度.减少底层梁柱配筋.在结构安全的前提下,更经济合理.

  • 框架柱抗震计算箍筋选取

    对于三级抗震框架柱,加密区箍筋是否允许采用直径6的箍筋?我在做模拟题的时候遇到一题,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但该三级框架柱截面为300x300,可以采用直径为6的箍筋吗,

  • 框架柱的剪跨比计算有疑问??

    在计算框架柱剪跨比时,高规和抗规规定采用弯矩和剪力的计算值Mc、Vc,就是未经墙柱弱梁调整的设计值,而砼规上规定采用设计值M、V,未明确此设计值是否经过墙柱弱梁的调整,应该怎么统一呢?

  • 请教PKPM的框架柱计算问题

    我在计算一个简单的二层框架时,楼顶层的荷载比楼板层荷载要大,然后用PKPM计算得到的上层柱的配筋值比下层柱的配筋值要大,,请问这合理么?然后请高手分析下

  • 有关框架柱长度系数计算

    有关框架柱长度系数计算

    有关框架柱长度系数计算

  • 关于框架柱计算长度的取值

    《混凝土结构设计规范》中第7.3.11条第三款 3当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu、ψl--柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值; ψmin--比值ψu、ψl中的较小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。

  • 关于柱的一些总结和计算

    关于柱的一些总结和计算

    关于柱的一些总结和计算

  • 砌体结构受压构件计算高度

    1、在砌体结构规范中,5.1.3条关于受压构件计算高度中的s一定是房屋横墙间距么?当验算横墙的高厚比时,好像有题目用纵墙间距确定横墙的计算高度。但表的注释中说s为房屋横墙间距。2、请问什么是自承重墙?3、注释中3条关于独立砖柱,说无柱间支撑时应……,请问柱间支撑是指排架方向的支撑啊还是垂直排架方向的支撑啊?

  • 门钢和框架柱的计算长度问题

    根据钢结构设计规范,那里面的框架柱的计算长度来取值 和用软件来绘图的时候那里面取值差别很大,如 用PKPM 软件自动取1 3D3S一般也取一,除了有支撑 隅撑的外 而书上附录D中那计算长度系数取值很平常很不一样,是怎么回事....

  • 剪力墙结构底层的计算高度

    小高层剪力墙结构,无地下室,底层的计算高度取值应该是多少?是计算到0.00还是到基础顶面,地面层是否要加刚性层(现浇板)了?

  • 基础框架柱为什么扣垫层高度

    问题补充:土建算量2013:在基础层框架柱三维显示柱子中间有垫层的显示,把框架柱从中间断开了,我把垫层删除了把框架柱显示出来,重新画垫层三维显示还是那样从中间把框架柱断开的,(说明)框架柱两侧有基础LL梁,框架柱在独立基础上底标高-2米,LL梁在框架柱两侧底标高-1米处,不知道是什么原因,求大师指点,问题是LL下的垫层断开的框架柱

  • 框架柱什么情况需要按双偏压计算

    规范中只查到角柱需要双偏压计算,其他的柱子没有特殊的要求,我做的北京的一个五层框架结构,审图中心要求考虑双偏压,验算结果比按单偏压计算的结果大一些,可是按双偏压计算就大很多了,请教哪位大侠指点一下,什么时候柱子按双偏压计算和双偏压验算,谢谢了!