关于物流仓库排烟的问题
上海某大型物流仓库,单层,层高10.3米,面积三万平米左右,分为六个防火分区。以其中一防火分区为例,序号 总面积㎡ 高窗面积㎡ 采光带面积㎡ 要求排烟面积㎡ 实际排烟面积㎡1防火分区一 5751.4 40.2 263.88 135.44547 129.672计算依据: 4.3.6第二款采用手动开启方式时,厂房的排烟面积应为排烟区域建筑面积的3% 仓库的排烟面积增加一倍。注:当设有自动喷水灭火时,面积可减半。 4.3.7当建筑物室内净空高度超过6m,建筑室内净空高度每增加1m,排烟面积可减少5%, 但不小于排烟区域建筑面积的1%。 本工程净空高度11m,要求排烟面积按照A*3%*78.5%(A排烟区域建筑面积)计算 4.3.8建筑物同时设置可开启外窗和固定的采光带、采光窗时,应符合下列要求: 当设置手动排烟窗时,60%的手动排烟窗的面积与40%固定的采光带采光窗的面积之和 应达到4.3.6条第二款所需的排烟面积的要求。 实际排烟面积=采光窗面积*60%+采光带面积*40%