给水排水管道布置设计规范
建筑给排水管道布局设计标准一、建筑给排水管道的平面图及竖向布局应依据工厂地貌、厂区建筑平面图、设备(单元)的需水量和排放量、冻土层深层、水文地质状况和管道材质明确。二、生产制造与生活给水管网布局应考虑供水安全、经济发展有效等要求,可选用枝状给水管网、环状给水管网或两者相结合的方式;消防给水管网布局应合乎现行标准国家行业标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。三、厂区内生产制造、日常生活建筑给排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的设备(单元)布局。四、户外建筑给排水管道宜埋地敷设;运输易堆积物质、有危害物质及其腐蚀物质的管道不适合埋地敷设,当不可以防止埋地时,应采用防腐蚀、防渗对策。建筑给排水管道不可与运输易燃性、易燃或有危害的液体或气体的管道同管沟敷设。五、建筑给排水管道不适合在车行道下纵向敷设,宜各自相对性集中化布局在道路一边或两边人行横道下和绿化带下;带有易燃液体的生产制造污水干管不可纵向敷设于车行道下和加工工艺管廊下。六、消防
室外排水设计规范的疑惑
1、第4.2.4条关于排水管道充满度的规定,后面有一个注明:“在计算污水管道充满度时,不包括短时突然增加的污水量……”,短时突然增加的污水量是指的什么?高峰时增加的流量吗?根据3.1.1条,管道的设计流量以平均日流量计算,也就是说在平均日流量下满足充满度的要求,在最高时流量下就超过规定的充满度。2、第4.2.4中第二小点:“雨水管道和倒流管道应按满流计算”,是指在雨天,有截流倍数的雨水进入时(假如截流倍数为1,合流管道的总流量为2Q),按满流计算管径吗?还需要校核旱季只有污水没有雨水进入时的管道充满度吗?如果合流管道还有雨污分流的污水管进入,该怎么确定设计水量呢,最保险的是:合流进入的部分按2Q计算,分流管道按高峰流量计算,以两部分的总流量、按满流计算下游的管道;或者是:合流进入的部分按2Q计算,分流管道还按平均流量计算。不解。。。。