关于室外消防管道的计算
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
管道-管件-弯头计算规则
管道附件 说明一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈数量减半;法兰阀门安装均包括了法兰盘、带帽螺栓等安装,不得再重复套用法兰安装项目。三、各种法兰连接用垫片,均按石棉胶板考虑,如用其他材料,不得调整。四、减压器、疏水器组成与安装是按《采暖通风国家标准图集》N108综合编制的,不得换算。五、法兰水表安装是按《全国通用给水排水标准图集》S145综合编制的,不得换算。六、减压器、疏水器、水表组成安装,定额均已包括了法兰盘、带帽螺栓等安装所需人工费及材料费,不得重复计算。七、法兰安装包括了紧螺栓的人工费及螺栓本身的材料费。八、碳钢法兰螺纹连接,套用铸铁法兰螺纹连接的相应子目。九、浮标液面计FQ-II型安装是按《采暖通风国家标准图集》N102-3编制的,若设计与