安全技术交底大全-全集
安全技术交底施工单位:黑龙江省北龙交通工程有限公司DQJA1合同段 工程名称:新疆大奇高速建设项目单位工程 K16+477-K68+000 分(部)项工程 护栏、标志、隔离栅、防眩板交底内容 气 焊 接受交底班组 各施工班组交底内容 1.乙炔发生器(站)、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效,紧固牢不可破靠,不得松动,破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得沾染油污。软管接头不得用铜质材料制作。2.乙炔发生器、氧气瓶和焊炬间的距离不得小于10m,否则应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时,其间距不得小于10m。3.乙炔发生器的压力要保持正常,压力超过147Kpa(1.5gf/cm2)时应停用。用水必须清洁。发生室内壁不得用含铜材料制作,温度不得超过800C(水入式发生器,其冷却水温不得超过500C,浮桶式发生器水温不得超守6500C)。当温度超过规定时应停止作业,并用冷水喷射降温和加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。4.乙炔发生器应放在操作地点的上风处,不得放在高压线及一
岩溶地区泥浆护壁冲孔灌注桩施工技术
1 工程概述贵州省六盘水市至盘县高速公路(以下简称:水盘高速)是贵州省最新规划的2008~2030年高速公路“6横7纵8联”网中第7纵昭通至安龙高速公路的一段,同时也是国家高速公路网中杭瑞线与沪昆线之间的横向联系大通道。项目的建设对于完善区域公路网,促进“毕节-水城-兴义”经济带的发展,实现西部大开发战略目标具有重要的政治和经济意义。水盘高速第X合同段红岩脚大桥桥位及其左右侧的不良地质为古岩堆和古泥石流。左侧岩堆是由玄武岩山体在地质历史起期内不断崩塌形成的块石、大块石及碎石松散堆积体,其后缘距桥位700m;岩堆的松散堆积体历经漫长历史期的山洪冲刷、搬运,并沿沟谷流动,形成桥位右侧的泥石流区。现桥位2~7#桥墩所处沟谷即为泥石流的流通区,泥石流的堆积区沿沟谷呈扇形展布,其前缘距桥位1000m。根据地质补堪钻孔揭露的地质情况,桥梁基桩长度最终确定为58~72m,施工工艺采用机械冲击
关于冲孔灌注桩的一些问题,请各位指点!
小弟正在搞冲孔灌注桩,第一次接触,很多东西不太懂,希望各位前辈指点一二,不胜感激! 1、广东省统表里,垂直度偏差、孔径、垂直度、沉渣厚度应该用什么仪器/方法测? 2、声测管、导管气密性有什么统一表格填没有啊? 规范里声测管要检测,但是试验室都没有这项检测内容。 3、由于施工场地面层为堆积土,土质多为砂土,遇水就特别松软,桩机经常冲一段时间后就会偏。只能根据副桩不断调整桩机位置。但是护筒沉降问题比较严重。 (1)我们埋设的时候没有在底下垫黄土,但是在护筒周围垫了沙袋。考虑过在护筒底下垫沙袋的,但怕砂土塌了以后砂袋掉到孔里很难处理,所以垫过石头,可作用不大。护筒沉降最大的有50cm了。 (2)我们也考虑过是否在地面焊支架固定护筒,以免护筒下沉,但是,感觉那样的话,护筒下一旦塌孔很难遇见,对操作人员产生了安全隐患。 (3)加长护筒? 但是我查资料,好像一般在淤泥质土才会这样做,而且这样做成本会很高。 请问还有什么更好、经济的做法?