施工现场临电设计问题请教各位师傅
我们的项目为5个住宅楼,一个车库,2个配套楼,总共10万平米。甲方提供了2台500KVA的变压器,现场用电计划主要为塔吊5台(70KW)、混凝土泵5台(75KW)、钢筋加工区、办公及生活区等。现在考虑两个总配电箱,以及每个楼前一个二级箱,塔吊及混凝土泵箱的电源引自楼前二级箱,这样就出现了一个楼前二级箱要带1台塔吊+1台混凝土泵+电焊机振捣棒等其他楼内施工用电(总负荷约220KW)。因为变压器标牌上的低压侧电流是722A,那么我总箱的总断路器要选用多大的合适?考虑每个总箱内最少有两个支路是要公给(220KW)的楼前二级箱,支路开关选择多大的合适呢?顺便问一下给楼前二级箱(220KW)的VV电缆要多大截面合适,VV3*150+2*95够用么?我第一次接触临电施工,项目部里又实在找不到可以请教的人,真得很挠头阿,还请大家多多指教,谢谢!
施工现场安全监管系统设计
施工现场安全监管系统设计 论文栏目:建筑施工论文 1概述近年来,随着社会主义市场经济改革的不断推进和基础设施建设、城市化进程的加快,我国的建筑市场有了长足的进步。但另外一方面,建筑施工作为高危行业每年却要发生许多生产安全事故,造成严重的人员伤亡和财产损失。20世纪90年代以来,平均每年建筑伤亡事故达1500多起,每年由伤亡事故造成的直接经济损失达9800余万元,间接经济损失近2亿元。由此可见,在建筑施工过程中如何进行安全管理是现代建筑施工企业生存与发展的重要工作,建筑施工安全管理工作的科学开展不仅能有效保障施工人员的人身安全,也能减少由于安全事故造成的成本增加,其是保障施工人员安全的关键,是实现施工过程成本控制的重要组成部分。2建筑施工现场安全生产管理的主要内容建筑施工具有产品固定,人员流动;露天高处作业多,手工操作,体力劳动繁重;建筑施工变化大,规则性差,不安全因素随进度的变化而改变等特点,这些特点使