潜污泵的型号参数和选型
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
什么原因连续烧毁潜污泵电机
近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
关于大型泵站设计问题(二)
今天看到一个“关于大型泵站设计问题”的帖子,太兴奋了,这个帖子才是真正的精华贴!我现在也遇到这样一个排涝泵站:6×800KW,我选10KV电机,按二级负荷考虑,双电源热备用供电方式。现在遇到以下问题:1.到底是选择异步电机还是同步电机?个人偏向于选择异步电机,因为结构简单,运行方便,成本低。同步机虽对系统平稳运行有利,但运行起来麻烦,泵站一年可能就运行个10多天而已。不知选择异步机合适不?希望有工程设计经验的朋友给予建议。2.我对泵站设计规范里提到的“站变合一”的含义没有理解,其意思是说建立专用变电站是吧?我选10KV电机,完全可以直配供电,泵站离最近的10KV线路仅有3、400米可T接,另外从附近一个变电站再引一回电源。3.如果选择异步电动机,初步分析电压降落满足全压起动要求,但考虑对电网的冲击和负载损害,想搞高压液阻起动,我想了解目前在高压电机降压起动方面,液阻技术是不是一种很成熟的技术?4.如果选择同步电机,是否如同异步机一样同样需要起动问题。5.XGN2-12型高压柜布置于单独的高压开关柜室,给电机供电的开关
请教:大型食堂如何选择灯具
说大其实不算很大,是一个职工食堂,红白案+灶间一百多平方米(不含库房等辅助房间的话),饭做好后全部外送,没有本地就餐的,也可以说就是一个大厨房。查了民用建筑电气设计规范和饮食建筑设计规范,对厨房照明这块主要的要求是照度和防潮。显色性只见到对餐厅和配餐室有要求,对厨房没见到有特别要求。我现在的想法如下:由于房间高4.5米(含梁高),考虑到维护方便,灯具准备装高3~3.5米。保证照度的情况下,灶台前选择显色性80以上的灯具,其他地方不特别考虑显色性。因为毕竟是职工食堂,不是星级饭店。现在就是不知道灯具和光源如何选择···要防潮防油烟,还要维修维护方便。气体放电灯好像不是很合适,因为是小城市的民用建筑,让电工去市场找配件不是很方便。用防水防尘荧光灯行不行?灶台前用三基色荧光灯管,其他地方用普通灯管。