分质供水与饮用净水水质标准
地铁车站给水系统的主要任务是满足地下铁道生产、生活用水。生产用水包括车站公共区域地坪等冲洗用水,车站设备用房洗涤盆用水,空调冷冻机的循环水,冷却循环系统补充水。生活用水主要指车站工作人员使用的卫生间、茶水间等用水。排水系统及时排除生产废水、生活污水、隧道结构渗水、事故消防废水及敞开式出入口部分的雨水等,以满足地铁安全运营的需要。1 给水系统地铁车站的生产、生活给水管网是独立的内部供水系统,从二根接自市政管网的消防进水管中的任一根接出生产、生活给水管,单独设置水表后进入车站,呈枝状布置。车站还设开水间,内置电加热开水器,以满足车站职工饮用。1.1 设计参数①工作人员生活用水量取50 L/(人·班),时变化系数采用2.5~3.0。②冷却水系统补充水按循环水量(环控专业提供)的2%~3%计,一般取2%。③冲洗水量以2~4L/(m2·次),一般采用3L/(m2·次),每天冲洗一次,按冲洗1 h计。1.2 用水量
各行业纯水、超纯水水质标准的差异
各行业纯水、超纯水水质标准的差异摘要众所周知,不同的行业对各项生产用水水质标准都有相应的要求。一般来说,纯水、超纯水在个行业的水质标准都有一定的规律范围,元通水处理为您收集整理各行业对纯水超纯水水质标准,仅供参考,具体的水质标准请咨询纯水设备、超纯水设备生产制造商。各行业纯水、超纯水质标准1.电导率≤10μS/CM 动物饮用纯水(医药)、普通化工原料配料用纯水、食品行业配料用纯水。2.普通电镀行业冲洗用去离子纯水、纺织印染用除硬脱盐纯纯水、聚脂切片用纯纯水、精细化工用纯水、民用饮用纯净纯水用纯水、其它有相同纯水质要求的用纯水。3.电导率≤4μS/CM 电镀化学品生产用纯水、化工行业表面活性剂生产用纯水、医用纯化纯水。4.白酒生产用纯水、啤酒生产用纯水、民用饮用纯净水用纯水、普通化妆品生产用纯水、血透纯纯水机用纯水、其它有相同纯水质要求的用纯水。5.电阻率5~10MΩ.CM 锂电池生产用纯水、蓄电池生产用纯水、化妆品生
医用超纯水的水质标准记录表
医药行业用超纯水设备的出水质量是十分严格的,要求出水的电阻值应高于15兆。为了达到绝对安全卫生的目的,超纯水设备整体结构由不锈钢材质制成,而且在出水点之前装备杀菌装置。我们公司从整个医药行业用超纯水的特点出发,针对不同用户对高纯水的不同要求,采用反渗透,EDI等最新工艺,比较有针对性地设计出成套高纯水处理工艺,以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。沈阳软化水处理设备权威公司 医用超纯水的水质标准 2000版药典标准。 GMP标准。 电阻率:≥15MΩ.CM。 电导率:≤0.5μS。 氨≤0.3μg/ml。 硝酸盐≤0.06μg/ml。 重金属≤0.5μg/ml。
分质供水与《饮用净水水质标准》
目前我国的自来水厂大都采用老工艺,对有机污染物去除效果不佳,加上陈旧的管网与水池、水箱可能产生的污染,致使用户的饮用水水质不甚理想。如要从现有给水厂工艺着手改造需要大量资金,且饮水只占生活所用各种水量之和的3%左右。固然除饮用外,淋浴、洗漱等用水对人体也有影响,也应有一定的要求,但终究还是保证饮水的洁净是首要的。 国家《生活饮用水卫生标准》是1985年颁布的,已近15年,显然落后于形势,理应尽快予以修订,提高水质标准,增加新的必要的水质项目,但由于种种原因一直未能实施。在此情况下,一些罐装水企业与分质供水工程不得不执行作为饮料的《瓶装饮用纯净水卫生标准》(GB17324-1998)。需指出的是这个标准中有两个水质项目与指标值得商榷。一是电导率<10μS/cm,为了达到这一指标对一些自来水需要两级反渗透才行。对于高科技电子企业等需用纯水单位是必要的,但对人们饮水来讲,应该也允许有一定的含盐量。二是亚硝酸盐≤0.002mg/L,为保证达标,有的企业在用臭氧消毒(以空气制臭氧,会产生氮氧化物)后往往超标,甚至还要用离子交换去除(美国饮水标准中规定亚硝酸盐可达1mg/L,欧共