给排水分项工程作业指导书(自动喷淋系统安装)
给排水分项工程作业指导书(自动喷淋系统安装)喷淋管采用加厚热镀锌管,DN150采用滚轧式沟槽连接DN≤采用丝扣连接。一、现场条件1、 清理施工现场周围杂物。2、 管材、管件、型钢报验合格。3、 各种机械运行良好。二、滚轧式沟槽连接1、 管材使用砂轮锯切割,管口端面应与管轴线垂直,垂直度偏差不得大于2mm,切割后的管口要清除毛刺和尖锐角,以免损坏密封圈。2、 密封圈安装前,应清除管端和沟槽的泥土和污物,不得损坏密封圈的唇边,不能将密封圈唇边卷曲,密封圈应同两侧沟槽的距离均等。3、 安装卡箍时应在密封圈的表面涂上专用润滑油或肥皂水,注意卡箍必须卡在沟槽内,两端螺栓要均匀拧紧至两卡箍结合处贴紧为止,有震动的地方,应加弹簧垫防止松动。4、 管道水平安装时,在两个连接点应做一个支架,支架选在三分之一管长内,垂直安装时应在三个连接点做一个支架,立管垂直度偏差不应大于2-3mm。
试论建筑工程给排水的节能措施
给排水中的给水工作的主要任务就是为居民日常生活和企业的生产提供用水,为消防工作以及道路绿化提供用水;排水工作的主要任务则是排出居民和企业因为必要活动而产生的废水以及多余的地面水。本文从建筑工程的给排水的目的谈起,继而阐述了关于给排水节能的一些措施。 一 建筑工程给排水的节能的必要性 近年来,我国经济不断增长,人民生活水平不断提高,人口的数量逐年增长。伴随着人口的增长,能源的消耗量也在快速增加。在建筑工程中,给排水能能源消耗体主要是因为人们的生活和生产所涉及到的给水、排水以及热水等。由此可见,建筑工程给排水的节能具有十分重要的地位。降低其能源的消耗,提高其能源的使用效率,能够有效的减少水资源的消耗,提高系统对能源的利用效率。因此,对于建筑工程中的给排水来说,其必须要以满足用水的稳定性、安全性和经济性为基础,并在此基础之上尽量的考虑节能的新途径。 二 建筑工程