建筑给排水设计常用资料汇总
以下资料为根据国家现行设计规范,并结合前辈们的设计中的一些经验总结整理编制而成,仅供参考! 1、给水要求水压: ①给水入口: 一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。 ②给水: 住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa; 住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压; 给水分区静水压不宜大于0.45MPa; 卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60MPa。 ③消防: 消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m; (注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m); 消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流); 消火栓口大于0.5MPa应减压; 消火栓口静压不应大于1.0MPa; 喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa; 喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m; 喷淋配水管入口压力宜≯0