建筑门窗幕墙的抗震能力
建筑门窗幕墙的抗震能力 建筑幕墙抗震性优于其他形式的外墙围护装饰。如墙砖、湿贴花岗石、粘贴类铝塑板造型装饰,则在甚至远离主震区的地方都遭受破坏,产生严重的脱落、变形。在四川汶川大地震中,幕墙的抗震性能优于其他形式的外墙围护装饰得到了充分的体现。 固定窗抗震能力低于推拉窗和平开窗。平开窗窗扇在地震时往往处于开启状态,此时窗扇并不在墙的平面内,受墙体变形挤压很少,因而开启中的平开窗扇破损不多。推拉窗扇是可以水平滑动的,即使在建筑变形很大时,它相对于窗框可以有一定程度的相对位移,实际变形要小于窗框。幕墙门窗自身抗震性能是有差异的,主要取决于结构、面材、自重等,(例如多层玻璃幕墙、石材幕墙、双层幕墙自重和抗震性能较其他幕墙要高一些,其自身抗震性能较其他幕墙要差一些),抗震性能不同的幕墙和门窗如何与抗震性能不同的主体结构相匹配,从而提高建筑物整体抗震性至今研究尚少。幕墙门窗与主体结构连结件是刚性连结还是弹性连结?这个问题也值得研究与探讨。从汶川地震幕墙门窗抗震性与主体结构类型关联性的一些实例中,可以得出这样的印象性看法:小震时刚性
建筑幕墙的抗震要求及设计
一、建筑幕墙的抗震要求 建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。 建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;④所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。二、建筑幕墙抗震设计原则建筑幕墙的抗震设计遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计原则。按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影
建筑幕墙预(后)埋件的质量隐忧
1.预埋件的设计不可忽视。规范规定:幕墙预埋件的承载力必须通过计算或实物试验予以确认,并要留有余地,连接件与主体结构的锚固承载力应大于连接件本身的承载力。可见幕墙预埋件的设计是幕墙专项设计不可缺少的重要内容,应根据其受力情况(拉、剪、弯)计算确定锚板规格、锚筋直径、长度以及焊缝厚度等,其中锚板的最小厚度和锚筋的间距,锚筋到锚板边缘距离,规范都有相应的构造要求。而现有部分幕墙工程,特别是中小幕墙项目,对幕墙专项设计不够重视,有的设计文件只有简单几张图纸,没有预埋件的施工位置图,有的设计文件没有计算书,有的计算书把预埋件的设计计算忽略不提,这种简略的设计缺乏科学确切的依据,不但给施工带来盲目性,还会造成安全隐患。 2.轻质墙体上增设支点形同虚设。幕墙预埋件与建筑主体结构的可靠连接点主要是在主体结构的钢筋混凝土(或钢结构)的柱梁板上。对于层高尺寸较大的楼层,设计者为解决幕墙立杆的受力问题,除了增大立杆截面尺寸或采用高强材料外,有的工程在上下楼层梁之间的墙体上增加一个支承点,这一支承点应是在钢筋混疑土(或钢结构)构造梁(柱)上才能可靠有效。现有框架结构建筑物其砌体通常都选