电容柜接触器为什么烧坏线圈?
现场工作人员反映:低压电容柜交流接触器不吸合,补偿器显示已吸合。当天上午公司安排人去现场勘查发现配电室电压在410V左右,略偏高。主柜辅柜各有一只电容器正常吸合,其他交流接触器吸合线圈烧坏导致电容器不能正常工作。辅柜二次保险烧坏,更换保险后让电工手动投运交流接触器,辅柜第三组交流接触器吸合后马上烧坏,而且有巨大响声。随终止操作,拆除两只已坏交流接触器回公司进行分析,确定原因。回公司后对烧坏的交流接触器拆开后发现,交流接触器主触头没有烧坏痕迹(交流接触器本体正常,只有吸合线圈烧坏),下午发现,该项目两台电容柜共计16组投切电容接触器,烧坏14只,仅有2只正常。现场分析,全部为接触器吸合线圈烧坏,工作电压为409伏,接触器线圈工作电压380v,在允许波动电压范围,烧坏唯一原因排除。经查烧坏的接触器全部为同一批号,德力西方面与厂家联络,该批号接触器没有别的返厂、报修情况。说明接触器本身没有毛病,将接触器全部更换之后,工作正常,2天之后厂家反映电容柜又不投切。。。现场勘测,接触器又烧坏14只。。。。
请教:哪个厂家的电容接触器比较可靠
我们公司原来有一个电容补偿柜,由于设计缺陷,没有放电回路,断路器和接触器都烧毁了.我来到公司以后,奉命修复该柜子,自己装了放电回路,按照柜子原装的型号更换了断路器和接触器.在柜子投入使用后,还是有几个接触器触点烧结了.我感觉是接触器质量有问题...理由有二:1,电容工作电流约28安,接触器额定电流是45安的;2,接触器是三无产品,在安装接触器时,就发现几个新接触器的触点螺丝滑丝了.因此,我认为公司买的接触器是不合格产品,想换一批质量可靠的...请各位高手根据自己的经验,推荐几个物美价廉的品牌...电容柜就是普通的低压380伏,原装的接触器是CJ32c系列的...