我的审图意见----医院
半年前作了一个医院的设计(7层,8500平方),由于是第一次作,没什么经验,出现的问题较多。现将初步设计审查的意见及自己的学习体会发上来,供大家参考:(现在本医院主体已开工,明年即可完工)答复意见:1. 所采用电气防火规范有误,本工程为一类高层建筑,应根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)进行设计,且《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)已废止,应根据GB/T50314-2006进行设计。学习:28米,已经是高层了,疏忽大意,忘改说明了。2. 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)第9.5.1条之规定,本工程应设置漏电火灾报警系统,并应纳入到火灾自动报警系统中。3. 负荷计算有误,应在配电室对无功功率进行补偿,以减少进户电缆截面,以节约投资。学习:本工程面积不大,所以变压器设在院区配电室,离本楼配电室150米左右,我认为不需要补偿,在院区配电室内补偿即可,后来,又加了补偿柜,通过审查。4. 根据《建筑照明设计标准》(GB5
医院pvc地板养护麻烦怎么办?
目前国内医院地面普遍使用的是PVC地板, PVC地板因其特有的环保性,吸音性,耐磨性,防滑性,脚感舒适,清洁保养维护成本低而且方便等特点,成为医院地板的理想材料,但医院做为人流密集的场所,过度的使用,也带来了一系列的频繁养护问题。 传统的打蜡清洗需要周期性的持续,浪费时间、精力,还可能影响医院的正常工作,那么有没有一款产品完美的解决这些问题呢? 当然有,就用塑立得pvc养护系统,塑立得是航特旗下专注于地面的保护涂层, 只需在医院pvc地板上涂上两遍402/404,就能完美解决这些问题。 塑立得pvc养护施工简便、基本不影响日常工作、养护寿命大大延长(五年内无需保养,只需简单清洗)防
医院空调系统设计一般要求
一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。 5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置