关于路灯设计的一些问题
关于路灯设计的几个很困惑的问题1.有多少人路灯设计中是按照照度和亮度要求来设计的呀?大家都是怎么算的呢,软件仿真吗?有没有什么资料或者表格来提供查询方便设计的,譬如路的宽度和等级,然后给出了满足照度要求的灯具的排列方式?大家设计的时候都符合LPD的要求吗?事实上我看身边的路灯,发现LPD都不符合要求啊,感觉很亮啊,2.规范中要求主干路要用截光型灯具的,事实上我发现这城市的主干路有些是用圆圆的那种泛光型灯具的,这样可行吗?3.我看很多图纸供电半径都很长,有的达1.2KM,这么长的距离,我算了一下,20多KW的负荷,要满足短路灵敏度校验,电缆要截面90以上的,业主肯定不答应的,真是让人很头痛,想问问大家,平时校验灵敏度了吗?有什么办法在这么长供电距离的情况下,不要增加电缆截面来保证灵敏度的要求呢?可以在线路中间重新加一个配电箱的方法可行吗?4.路灯如何实现半夜灯呢?我看了很多图纸,基本上是用铺设两根电缆的方法来实现的,我感觉这样投资大了点,可以用其他的办法吗?如果每个路灯加定时器,又感觉校正比较麻烦,我还看有的人把半夜灯接到一相上面来实现,
浅谈建筑防雷设计六要素
防雷是一项系统工程。王时煦先生早在1960年作人民大会堂电气工程总结及写作《建筑物防雷设计》一书时就提出了建筑物防雷设计的六项重要因素,这对我国建筑防雷规范化起到了重要作用。一、接闪功能 指实现接闪功能所应具备的条件,包括接闪器的形式(避雷针、避雷带和避雷网)、耐流耐压能力、连续接闪效果、造价以及接闪器与建筑物的美学统一性等。二、分流影响 指引下线对分流效果的影响。引下线的粗细和数量直接影响分流效果,引下线多,每根引下线通过的雷电流就小,其感应范围就小。引下线相互之间的距离不应小于规范中的规定。当建筑物很高,引下线很长时,应在建筑物的中间部位增加均压环,以减小引下线的电感电压降。这不仅可以分流,而且还可以降低反击电压。三、均衡电位 使建筑物内的各个部位都形成一个相等的电位,即等电位。若建筑物内的结构钢筋与各种金属设置及金属管线都能连接成统一的导电体,建筑物内当然就不会产生不同的电位,这样就可保证建筑物内不会产生反击和危及人身安全的接触电压或跨步电压,对防止雷电电磁脉冲干扰微电子设备也有很大的
综合布线系统防雷设计浅谈
综合布线系统防雷设计浅谈 【摘 要】 综合布线系统防雷设计中如何防感应雷。分析感应雷产生的原因;应采取的方法,即:均衡系统电位,逐级分别泄流,加强屏蔽。 随着现代社会的发展,计算机网络技术的普及越来越多的办公大楼、写字楼、医院、银行、宾馆等建筑离不开综合布线系统。配置综合布线系统,犹如为建筑物建立了一个高速,大容量的信息传送平台,为建筑智能化提供了快速的信息通道。 我国每年因雷击破坏建筑物内计算机网络系统的事件时有发生,所造成的损失是非常巨大的。因此综合布线系统的防雷设计就显得尤其重要。 我们知道雷电入侵电器设备的形式有两种:直击雷和感应雷。雷电直接击中线路并经过电器设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压,过电流形成的雷击称为感应雷。 目前,在智能大楼防雷系统设计上,是执行的国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057- 94,设计由避雷网(带),避雷针或混合组成的接