配电网工程清单计价软件
免费试用版下载地址http://www.cryjs.com/down/soft/2010zj/PWQD2010net.exe技术支持QQ1195605734 电话15927552531《超人配电网工程清单软件 2010版》是依据广东电网公司 20kV 及以下配电网建设工程量清单计价指引(试行)编制的配套计价软件。软件定额执行《 20kV 及以下配电网工程预算定额 》 标准数据与定额书完全一致,来自相同的数据库,充分保证了数据的权威性;得到编制定额专家的技术支持,熟悉定额来源,对定额理解透彻,保证软件对定额数据处理的正确性。集招标文件、投标报价、工料机计算与汇总、基础数据管理、工程文件管理等功能为一体的造价管理软件。在新的计价时代,超人清单计价软件你不可不学,功能强劲,操作简便,超低费用!(一)主要编制依据: 广东电网公司 20kV 及以下配电网建设工程量清单计价指引(试行)本指引依据 《 建设工程工程
超人20kv配电网预算软件
《超人20KV及以下配电网工程概预算软件 2012专业版》国内最好的配网造价软件,本软件是《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》与《20kV及以下配电网建设工程预算定额》的配套软件。软件通过清晰的流程、简单易用的功能和专业的指导,提高20kV及以下配电网建设工程造价的编制效率; 下载地址 http://www.cryjs.com/down/soft/2009ys/PWYS2009net.exe 本软件适用于各种投资渠道投资建设的20kV及以下配电网新建、扩建和改造工程的工程投资估算、初步设计概算、施工图预算、工程量清单报价和工程结算的编制。 一.研发背景: 根据电定总造[2009]23号文件,从2009年5月1日起,全部使用《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》与《20kV及以下配电网建设工程预算定额》;本标准是电力工程造价与定额管理工作的一个重要里程碑;城乡电网建设与改造工程作为国家扩大内需的重
配电网线损的危害有哪2点
1.发热是线损造成的最突出问题 发热的过程就是把电能转化为热能的过程,造成了电能的损失;发热使导体温度升高,促使绝缘材料加速老化,寿命缩短,绝缘程度降低,出现热击穿,引发配电系统事故,例如变压器的绝缘材料在140℃时的寿命降低率将是常规工作温度(98℃)时的128倍。尤其当建筑物内配电线路容量不够时,发热常是造成电气火灾的直接原因。 发热在接触部分的影响最为明显,配电网中相当多的故障是由接点处的电阻发热引起的。一般接点处的接触电阻往往大于两端材料的电阻,即使在正常负荷电流情况下也会产生严重发热,从而又加剧导体接触电阻上升,产生恶性循环,最终导致接触部分烧坏,引起故障。架空线路的压接处与电力电缆的中间接头处经常是事故多发点。 2.电系统的线损造成能源的大量浪费 配电系统的线损没有转化为有用的能量而白白浪费,而且还要通过如通风、冷却等方式对热量进行散发,也需要电能。根据统计数据,一般配电网的线损率在3%以上,严重者可达到10%甚至更高。这不仅意味着电能的损失,更表现在一次能源的大量浪费以及对环境造成更多的污染。因此,配电系统的线损产生的经济
浅谈配电网无功补偿方式
1 无功补偿的原则 全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡,具体内容如下: 总体平衡与局部平衡相结合,既要满足全网的总无功平衡,又要满足分线、分站的无功平衡。 集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主,这就要求在负荷集中的地方进行补偿,既要在变电站进行大容量集中补偿,又要在配电线路、配电变压器和用电设备处进行分散补偿,目的是做到无功就地平衡,减少其长距离输送。 高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主,这和分散补偿相辅相成。 降损与调压相结合,以降损为主,兼顾调压。这是针对线路长,分支多,负荷分散,功率因数低的线路,这种线路最显著的特点是:负荷率低,线路损失大,若对此线路补偿,可明显提高线路的供电能力。 供电部门的无功补偿与用户补偿相结合,因为无功消耗大约60%在配电变压器中,其余的消耗在用户的用电设备中,若两者不能很好地配合,可能造成轻载或空载时过补偿,满负荷时欠补偿,使补偿失去了它的实际意义,得不到理想的效果。 2 各种补偿方式的经济技术优化比较 无功补偿的主要