电力电缆在线故障定位系统的研究
由于社会对电力的需求不断增加,势必要增加新的输电线路。但由于可利用的土地资源有限,架空线路不能无限制的增加。基于地埋方式的电缆可以减少对土地的占用而大量铺设。但是,电力电缆发生故障的概率逐年增加。 因此对于电力电缆的故障发现以及故障后的定位就变得十分重要。现在企业通行的做法是停电后通过行波注入的方式识别反射波,但是这种方法停电时间长,还有可能对电缆本身造成伤害。 近几年基于送电电缆固有行波的提取技术得到发展,在线测距技术也取得很大进步。自80年代小波出现以来,在工程应用中凸显出了巨大的优势,被科研工作者及工程师们大量的研究与使用。由于小波变换对非平稳信号的处理及对突变点的识别能力,使得基于小波的电缆在线定位方式具有不可比拟的优势。 论文研究了电缆线路的故障特性,通过MATLAB-SIMULINK搭建了电缆的故障仿真平台,提取出了电缆故障行波。使用Dmey小波对故障行波进行处理,找出了小波系数的极大值点,并利用双端测距公式计算出了故障距离。以此为基础,使用MATLAB的GUI编写了友好简洁的人机交互界面,方便了工程技术人员的使用。
配电网可靠性评估系统研究及开发
随着电力市场的开放,电网的规划和运行越来越复杂,凭借经验判断已经很难对电力系统尤其是供电系统的可靠性做出系统、科学和全面的评估。选择一种全面的、系统的、定量的供电系统可靠性评估方法,开发适用于具体配电网络结构的配电系统可靠性分析工具对指导生产、运行,调整传统的工作方法和方式,提高管理水平等方面都具有极其重要的现实意义。 为了解和提高本省电网的供电可靠性水平、提高电力系统的设备管理和控制水平、为今后电网的规划和设计提供参考、同时实现电网投资的经济性和有效性,辽宁省电力公司决定进行城市电网的可靠性评估系统的开发工作。考虑到各个城市的电网发展水平不同以及设备管理方式的差异,决定先以规模较小、数据状况较好的盘锦供电公司所辖的电力系统为试点网络开发可靠性评估系统。本文简单介绍了系统研发的过程。 一、系统概况
配电网接地故障原因分析及处理对策
1 引言 在10~35kV电网中,各类接地故障相对较多,使电网供电的可靠性降低,对工农业生产及人民生活造成很大影响,所以必须认真分析故障原因,采取有效的防护措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系统网络覆盖面较大,遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘水平和耐雷水平较低,地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当大的危害,导致设备损坏,危及电网安全。 (2) 污闪故障。10~35kV配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。据对10kV配电线路的检查发现,因表面积污而放电烧伤的绝缘子不少。绝缘子污秽放电,是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。 (3) 铁磁谐振过电压。10~35kV系统属于中性点不接地系统,随着其规模的扩大,网络对地电容越来越大,在该网络中电磁式电压互感器和空载变压器的非线性电感相对较大,感抗比容抗大得多,而且电磁式电压互感器一次线圈中性点直接接地,受雷击、单相地和倒闸操作等的激发,往往能形成铁磁谐振,谐振产生的过电压最高约达线电压的3倍,能引
对配电网馈线系统保护技术的若干思考
摘要:配电自动化技术是服务于城乡配电网改造建设的重要技术,配电自动化包括馈线自动化和配电管理系统,通信技术是配电自动化的关键。目前,我国配电自动化进行了较多试点,由配电主站、子站和馈线终端构成的三层结构已得到普遍认可,光纤通信作为主干网的通信方式也得到共识。馈线自动化的实现也完全能够建立在光纤通信的基础上,这使得馈线终端能够快速地彼此通信,共同实现具有更高性能的馈线自动化功能。本文讨论了配电网馈线保护的发展过程,提出了配电网馈线保护的未来发展趋势。 0引言 建立在快速通信基础上的系统保护是继电保护的发展方向之一。随着配电网改造的深入及配电网自动化技术的发展,系统保护技术可能在配电网中率先得以应用。 1现有的馈线故障处理方案 ①基于FTU的集中监控方案;②基于重合器的就地控制方