闭水试验PPR管鼓肚,开裂是什么原因
2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。 今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理? 我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理? 目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。 请高人指点!
如何用堵水气囊做闭水试验
管道闭水试验施工方法:(1)准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查气囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。(2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在堵水气囊与堵水气囊连接的胶管上,作出记号,以控制堵水气囊插入立管的深度。(3)打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后对堵水气囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏為度。若检查口设计為隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道注水试验,应将堵水气囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,因為该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊。(4)
污水厂水池等构筑物闭水试验
污水厂水池构筑物等闭水试验1)水源接触池闭水试验,共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高。2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第三次充水至设计水深。②、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。③、每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。记录3)水位观测①、充水时的水位可用水位标尺测定。②、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。③、充水至设计水深24小时后,开始进行渗水量测定,测读水位测针的初读数。④、测读