经查询日本地产商官网,发现日本住宅楼混凝土结构楼板结构层厚度一般200mm-350mm。
5.25*5.4的客——圖中黑色部分。怎样确定楼板厚度及配筋
论文简介:适合做混凝土大学课程设计的参考,主要包括配筋,截面形状等 投稿网友:mapeiyuan 上传时间: 2013-07-30
一般厚度是多少?保护层厚度呢?我看PKPM默认100和15可是我记得好象保护层应该是20左右啊还有哪本规范可以查到?谢谢了
pkpm中的生成楼板,生成的楼板是由主梁和墙围成的房间。如下图。那么估算楼板的跨度是否按主梁和墙围成的空间,还是按主梁、次梁、墙围成的空间?
建筑结构中,楼板通常用膜单元来模拟,因为膜单元具有平面内的刚度。板单元力学行为与膜单元相反,只具有平面外的刚度,通常用来模拟地基梁。壳单元的力学行为膜单元与板单元之和在建筑结构分析中,对于一般平面布置规则、楼板没有过大面积开洞的结构体系中,混凝土规范允许假定结构平面内的刚度无限大,即采用刚性隔板假定。sap楼板在默认的情况下为弹性楼板,可以通过DIAPHRAGM来实现结构平面内无限刚性的假定。该约束用于:1、模拟建筑结构混凝土楼板或者混凝土填充板,这种板拥有很大的平面内刚度。2、模拟桥梁上部结构的隔板,这些楼板一般具有很大的平面内的刚度。此外,要注意隔板约束的节点必须在一个平面内,否则,该约束将会有效地束缚节点面外弯曲,会使结构变刚,与实际不符。
【关键词】混凝土 裂缝 原因分析 控制措施 裂缝处理当前在钢筋混凝土民用建筑物中,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍,已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题,它不仅影响使用功能,有损外观,而且破坏结构的整体,降低其刚度,引起钢筋腐蚀,影响持久性强度和耐久性。本文根据具体的工程实践和实验室的长期对比观测,对现浇混凝土楼板裂缝的产生原因及施工控制措施进行深人的探讨。!混凝土楼板裂缝产生的原因!.一 材料方面的因素 (1)水泥品种。不同品种水泥的收缩值取决于C3A、SO3、石膏的含量及水泥细度等。一般说,C3A含量大,细度较细的水泥
想问一下商品房的混凝土楼板有三条三米长的裂缝,现在已经被开发商用砂浆抹了一层,有什么方法去检测它裂缝的宽度以及深度啊?有没有什么危害?
我想问问现浇混凝土楼板的一些问题,第一张图上紫色线边上有一条深灰色的像蚯蚓一样的线是怎么形成的,因为该位置上面是一个沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起来这个像水渗透下来干涸的痕迹,但是有人说这是裂缝,该建筑目前刚做完主体施工尚未开始砌墙。
1.泵送混凝土的特点 随着人民生活水平的提高,日益重视粉尘污染、噪音污染等环境保护问题。商品混凝土在厂家集中搅拌,可以解决施工现场粉尘污染、噪音污染等问题,极大地改善劳动条件,受到政府的大力推广。 因商品混凝土为使其具有可泵性,同普通混凝土相比,它具有以下几个特点: (1)混凝土坍落度大; (2)水泥用量较多; (3)砂率偏高,砂用量多; (4)水灰比大; (5)粗骨料粒径小; (6)掺外加剂; (7)掺掺合料。 2.泵送混凝土楼板裂缝的种类 泵送混凝土的特点决定了其
最近做一个大面积商业,大概是100米X100米,不设伸缩缝,井字梁布置,板跨3米,请问一个问题,楼板取多少为宜?是不是楼板取得越薄,裂缝就越容易产生?
鞍山某商业网点楼层楼板裂缝成因:1.使用商品混凝土,水灰比大。楼板混凝土设计C25,甲方改为C30.2.施工组织混乱,施工技术水平差。3.混凝土浇筑后养护不利,水分迅速挥发,形成“塑性收缩裂缝”。未出现裂缝的屋面板,原因:1.入冬施工,混凝土中加入早强剂和防冻剂,强度上得快。2.加强养护,采用保温保湿措施。3.屋面板在设计中,考虑了温度应力,设计了温度筋,即采用钢筋网式配筋。以上措施有效的防止了楼板的开裂。楼板裂缝问题是个老话题,但时常出现。设计单位和施工单位如果重视起来,采取一定措施是可以预防的。而且裂缝问题在大城市中慢慢渐少,在小城市中经常发生,也与当地施工技术水平,经验都有关系。
对于板厚不同及板厚为0和板厚开洞的问题,现在有些同行搞的不是很清楚,我的一个总工也没搞明白,为了弄清楚这个问题我专门建了一个模型,验证PKPM中对于板厚设置对其结构刚度的影响。平面图如下,共建了4层:分别将板厚设置为200厚、100厚,0厚和全房间开洞,其结果如下板厚200 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭
现浇混凝土楼板的厚度一般总在110~120mm左右,按照《96D301-1》图集,不能敷设线槽。假设遇到层高不高的楼层,不便于使用桥架,该如何走弱电线路?
这段时间,在浏览网页的时候,经常遇到国内的一些业主上网反馈说,自己的商品房楼板厚度不够 网络上也凸显了许多“楼薄薄”和“7厘米”“5.3厘米”的案例 我们作为施工人员,在日常做好监督管理的过程中, 如果遇到了这类的楼板厚度不够,我们该如何处理呢? 首先先谢谢大家都参加这个讨论,谢谢您的支持
目前,一般工程在结构设计总说明中都会对楼板要求起拱,起拱高度为跨度的1‰~3‰,如果某楼板跨度为6m,那么起拱的高度为6mm~18mm。那么这样,问题就来了,对于楼板的中间部位,楼板的界面尺寸如何保证,一般工人施工时,都是拉线找平,楼板中间部位的截面尺寸就会减少6~18mm。大家发表一下看法吧!
论文关键词:混凝土楼板;裂缝;施工因素 论文摘要:混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程因施工过程中产生的裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。 由于裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命等。因而防止楼板开裂已经成为大家共同关心的课题,本文试从施工的角度出发,探讨楼板裂缝产生的原因以及防治措施。 一、楼板裂缝的开展大多有以下几种情况 (一)裂缝在板面沿楼板支座边300mm范围内平行于支座开展,甚至板的四周都出现裂缝并且连续; (二)在板角处裂缝与相邻两支座成45度角展开; (三)与施工井架位置相接的楼板常出现裂缝。 这些裂缝大多在工程竣工后一段时间才被发现,往往这时楼板还几乎没有使用荷载。有时裂缝宽度在水泥沙浆找平层表面被放大了,实际上在混凝土楼板的裂缝宽
摘要:本文作者介绍了无粘结预应力混凝土结构的特点,探讨了无粘结预应力混凝土楼板的施工技术,供同行参考。 关键词:预应力;混凝土楼板;施工 abstract: in this paper, the author introduces the un-bonded pre- stressed concrete structure characteristics, and discusses its floor construction technology, for your reference. keywords: pre-stressed ; concrete floor; construction 中图分类号: tu9文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012) 无粘结预应力混凝土楼板的施工是一项较为复杂且系统的工程,施工过程具有较强的专业性,而且对施工质量的要求也比较严格,一旦某一个施工环节出现质量问题,势必会对整个工程造成影响。为了确保施工质量,要求现场施工技术人员必须掌握各种施工方法及施工要点,只有这样,才能有效地保证