精华汇总
满包混凝土加固
更多
混凝土结构加固
混凝土加固规范
混凝土加固方法
混凝土加固剂
混凝土柱加固
混凝土梁加固
混凝土加固方案
混凝土加固图集
喷射混凝土加固
混凝土加固工程
混凝土柱子加固
混凝土粘钢加固
置换混凝土加固
混凝土喷射加固
混凝土抗震加固
混凝土加固材料
混凝土基础加固
混凝土加固施工
混凝土置换加固
混凝土加固设计
混凝土加固技术
混凝土板墙加固
混凝土切割加固
加固用混凝土
混凝土结构加固构造
混凝土结构加固方法
混凝土结构加固施工
#
满包混凝土加固
#
300
满包混凝土加固专题,为您提供满包混凝土加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与满包混凝土加固相关的专业交流讨论,更多满包混凝土加固相关内容请访问
土木在线论坛
!
求助市政定额满包混凝土加固的问题?
混凝土排水管铺设,排水管已套用定型混凝土管道基础,能再套市政定额满包混凝土加固吗?主要是想算个沟槽侧壁的加固,满包混凝土加固适用什么部位?谢谢!
关于给水PE管过河是否可以做混凝土满包
1:现有一工程,管径DN800、DN900、DN1000的有压给水管道过通航的航道,航道宽度将近400米,这么大管径的是否可以采用给水用的PE管?2:如果可以采用PE管,需要做混凝土满包吗?我查的有关资料是塑料管和混凝土的膨胀系数不一样,最好不用满包。有做过类似的吗?3:室外给水规范说“管道埋设深度应在航道底设计高程2m以下”,是不是埋在河底高程以下2米即可?不知道航道底设计高程是什么高程。多谢各位帮忙!
混凝土满包污水管为什么一定要用玻璃钢管?
在污水管道工程中经常需要采用混凝土满包污水管的情况,比如管道架空明装的条件。这种情况下一贯采用玻璃钢管,但也不知道为什么不能采用其它常见的双壁波纹管之类的污水管材,今天被个施工问到,才想到这个问题,所以上来请教一下各位同仁,希望赐教!谢谢!
塑料管材覆土不足的情况下能用砼满包基础加固吗?
hdpe管做雨水口连接管,覆土不足0.7的情况如何进行正确的加固,满包砼的做法能不能用啊,毕竟满包砼基础属于刚性基础,用于柔性管道不合理啊
混凝土加固方法之绕丝加固法
混凝土增大截面加固法加固的要求
求解答《混凝土梁加固》
某单层大跨度结构,主体结构已经完成,屋面梁为简支梁,梁跨度为10m,梁板混凝土强度为C30,梁尺寸300*1000,配3根直径28的二级钢,屋面板为YWB 60,做平均150厚焦炉渣保温隔热层,板的荷载为1.5KN/m2,现发现梁底部产生0.3mm的裂缝,初步判定为梁承载力不足。问题如下:1、进一部分析承载力不足的原因 2、提出两种以上加固方案 3、对其中一种方案进行加固设计
混凝土加固设计流程及PKPM加固判定_加固设计教程
既讲加固设计也讲加固施工,既讲加固规范也讲加固图集,独一无二 第一节课内容:混凝土加固设计流程及PKPM加固判定,视频可点击附件下载 在线直播观看地址:https://ke.qq.com/course/281818#tuin=12d08a71 1、pkpm建模及计算分析(此过程需设计院提供资料或结合现场检测资料来输入),判定结构构件是否需要加固?
基坑支护加固、山体护坡加固、锚杆喷射混凝土加固
基坑支护加固 山体护坡加固 地基基础加固 锚杆喷射混凝土加固 一、采用压力机械将混凝土喷射到构件表面,以增大构件截面的施工工艺。包括钢筋锚固、土钉、钢筋绑扎、混凝土喷射等施工工序。 二、适用范围: 1、适用于梁、板、柱、墙加大截面,提高承载力,火灾后构件修复,砖混结构中砖墙的加固 &nbs
混凝土梁冲切破坏,如何加固?
工业厂房提取车间,在施工钢平台的过程中,2吨提取罐从3米高的钢平台掉落在楼板上,造成混凝土梁板破坏。其中,次梁冲切破坏,在根部断裂。
点击加载更多
APP内打开