房屋建筑工程结构加固改造技术应用
房屋建筑工程项目在长时间使用过程中,会受到各种各样因素的影响,导致建筑结构功能下降、荷载大小与荷载分布方式发生变化,影响建筑工程项目的结构强度、刚度、安全稳定性和使用寿命,导致出现建筑倾斜、房屋建筑结构松散、墙体构件裂开、整体结构不稳定等一系列问题,及时发现房屋建筑工程结构方面的问题,科学应用各种加固改造技术对其进行处理,能极大延长房屋建筑工程结构的使用寿命,减少因房屋建筑工程结构风化、老化等造成的一系列损失。而且,通过对房屋建筑工程结构进行科学有效的加固改造处理,一定程度上有助于提高建筑结构的整体性能和安全可靠性,促使其拥有较强的承载力及良好的抗压能力、防震效果、节能环保效果等,从而取得更好的社会效益。在很多房屋建筑工程项目施工建设中由于设计、施工、监管
东莞 房屋建筑安全鉴定-工程装修加固检测
一.锚固承载力现场检验混凝土结构后锚固工程质量应进行抗拉拔承载力的现场检验。锚栓抗拉拔承载力现场检验可分为非破坏性检验和破坏性检验。对于一般结构及非结构构件,可采用非破坏性检验;对于重要结构构件及生命线工程非结构构件,应采用破坏性检验。锚固拉拔承载力现场非破坏性检验可采用随机抽样办法取样.同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。 二.碳纤维片材加固混凝土结构施工质量现场检验方法本方法适用于碳纤维片材加固混凝土结构施工质量的现场检验。取样规则:现场检验应在已完成碳纤维片材粘贴加固的结构表面上进行。按实际粘贴碳纤维片材的加固结构表面积计,500平米以下工程取一组试样,500平米至1000平米工程取两组试样,1000平米以上工程每1000平米取两组试样。试样应由检验人员随机抽取,试样间距不得小于500mm。 三.建筑工程饰面砖粘结强度检验为保证工程饰面砖的粘结质量,需进行建筑外墙饰面砖粘结强度的检验。饰面砖取样数量应符合下列规