某厂房结构加大截面法加固实例
简要介绍加大截面加固法在厂房结构加固中的应用 工程概况 中山市某厂房是由单层、三层钢筋混凝土框架结构、单层钢筋混凝土柱钢屋架结构组成。设计的混凝土强度等级为C25。当工程施工完成至办公区2 层面、单层厂房柱及部分天沟、原料仓5m 以下过梁及柱、成品仓3 层面时, 发现不同程度混凝土试压报告不合格现象。经中山市质量检测中心对该工程已完成的部分进行抽芯检查及由广东省建设工程质量安全监督总站对该工程进行大范围的抽芯, 根据抽芯检测报告的结果: 承台、地梁、柱、成品仓库二楼楼面梁的混凝土实测强度代表值1013~ 271 5MPa。经广东省建筑科学研究院进行结构复核计算, 该工程较大范围需进行加固处理。
钢结构加大构件截面加固法的构造与施工要求
1)上海施邦建议采用加大截面的方法进行加固,应保证加固构件有合理的传力途径:保证加固件与原有构件共同工作的相互连接;对于轴心受力和偏心受力构件,加固件宜与原有构件的支座(或节点)有可靠的连接。 2) 加固件的布置应适应原有构件的几何形状或已发生的变形情况,以利施工。但也应尽量不用引起截面形心偏移的形式,难以避免时,应在加固计算中考虑形心轴偏移的影响。 3) 尽量减少加固施工的工作量。不论原有结构是栓接结构还是焊接结构,只要钢材具有良好的可焊性,应尽可能采用焊接方式补强。 4) 当采用焊接补强时,应尽可能减少焊接工作量及注意合理的焊接顺序,以降低焊接变形和焊接应力,并竭力避免仰焊。在负荷状态下焊接时,应采用较小的焊接尺寸,并应首先加固对原有构件影响较小、构件最薄弱和能立即起到加固作用的部位。 5) 加大截面的加固构造不应过多削弱原有构件的承载能力: 采用螺栓或高强度螺栓连接时,在保证加固件能够和原有构件共同工作的前提下,应选用较小直径的螺栓或高强度螺栓,并尽量采用高强度螺栓。