消防给水系统常见问题分析
1 消防水池有效容积即最低水位的确定 一直以来,某些同行在消防水池有效容积的计算上都存有疑问,当消防水池占地面积确定的情况下,其有效容积仅与有效水深有关。有效水深即消防水池最高水位和最低水位间的高差,可见最低与最高水位的确定就是解决这个问题的关键。《消水规》第4.3.9条要求消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;第5.1.12条要求消防水泵应采取自灌吸水[1]。这两款条文中虽然都未直接提及最低水位,但实际上都对其做出了强制要求。 (1) 消防水泵要求自灌吸水,也就是要求消防水池中的存水至少在高度上高于水泵所在的位置,同时还要求有效存水能被全部利用,显而易见,只有能够自灌的那部分水才能确保被全部利用。换句话说,同时满足上述两款条文中的最低要求的水位,就是消防水池的最低水位,即能够