大体积混凝土施工补充方案
大型结构静动态实验室工程有关钢结构大平台设备基础,混凝土的标号由于原图设计为C35,后因设计变更更改为C35S6,增加抗渗抗裂要求,由此设计要求提高。针对这一变更要求,为了确保混凝土浇捣的质量与安全,经参建单位多方讨论一致,现由我方编制大体积混凝土降温措施方案,即采用冷却循环水管:从下部进水,上部出水。在混凝土的中心部位经冷却水管的低温水进行热交换后,水温升高,随后从上口排出。由此将热量带去,达到降低混凝土中心温度,进而使混凝土的中心温度与表面温度、表面温度与大气温度控制在理想温度的范围之内(25℃以内)。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-15 16:00 编辑 ]
关于大体积砼浇筑和施工监理的研究
关于大体积砼浇筑和施工监理的研究 摘要:本文主要是针对大体积砼容易出现裂缝的问题,而提出对大体积砼浇筑进行全面的监理和质量监控。主要是施工前对工程的条件、砼配合比准备进行审查,施工过程现场监督,施工后的控制及处理,从而使大体积砼裂缝符合国家质量标准的要求。 关键词:大体积砼;质量控制;监督;处理 随着城市建设快速的发展,建筑高度、规模也日益增大,如何保证建筑基础成为工程的核心问题之一,而提高地基基础和大体积砼的建筑质量势在必行。本文就如何防止大体积砼裂缝产生,提出大体积砼浇筑及施工的若干意见并结合多种预防处理措施,避免大体积砼的裂缝。 1 大体积砼工程施工前监理 1.1 原材料控制