研究所冷却水循环系统改造啦,这样节能吧。
真空炉冷却水循环系统改造可行性分析(招标文件):一、 原有装置运行现状:陶瓷实验室现有两台高温烧结炉,性能指标如下:炉子名称 规格 功率 冷却分支数 应急水路 运行状况真空碳管炉 上海 65KW 4 1 正常运行真空烧结炉 集成研发 55KW 5 2 现维修中真空退火炉 自行研发 40KW 3 1 计划使用现有情况是:两台烧结炉的冷却水循环系统因为前期资金和人力资源限制,只是对原辽宁锦州热压炉(60KVA)冷却系统的水路进行了改造,其制冷量为在上半年基本是全天只能开启一台炉子,如果全开,现有冷却水循环机组无法承担,将会急剧损坏,况且:原冷却系统冷水机组的压缩机、冷凝器和冷却风机均在室内,工作时噪音大于85dB,高温区段室温在45℃上下,散热极端差,系统随时处于崩溃边缘,缘于此上所述,务必尽快对本实验室冷却水循环系统进行节能改造,以满足本课题组担当光荣艰巨之任务需要。二、 改造的具体思路:2.1.要求采用节能设计,突破原有工业化设计的每1KW制冷量只配10L~15L冷却水的逼仄想法,利用室外有利条件建设一座半
钢厂循环冷却水硬度如何降低
我现在接触一个炼钢厂的循环水系统,主要加两种药剂,PAC和聚丙烯酰胺阴离子,我只知道车间产生的废水通过管道到达斜板沉淀池,然后经过喷淋塔冷却回用。之前出水一直很好,PH在12左右,硬度小于100mg/L,约50左右,这两个月水质出现变化,出水PH值在9左右,硬度不稳定,200mg/L多,300mg/L多,氯离子有2300mg/L左右,前两天测了一下总硬度,约377mg/L,同时还测了钙硬,结果钙不高,而镁达到200mg/L多,现在弄不清楚是什么原因。 之前一段时间也加了很多片碱和纯碱,硬度降到130mg/L左右又开始往上升,PH一直在9.4左右。 这两天加了大概60袋左右的片碱,希望将PH调高,将镁出去,PH还在9.4左右。硬度降到200mg/L左右,氯离子还是2200mg/L多,此外每天还会向斜板中加补充水,硬度在180mg/L左右,不超过200. 这究竟该怎么办了?