大家好,我刚接触消防电工,现在跟着预埋,但看不懂图纸,请大家帮帮忙。
见到很多电气设计施工图对地下车库消防电话线的设计都是在一个防火分区里把所有的电话插孔和消防分机都用一根SC20或者SC15的管串联起来~但是根据产品手册上消防电话的工作原理来看(看的北大青鸟的),似乎简单的串联起来不一定能保证消防电话系统的接线呀~不知各位怎么看这个问题?
土建要挖土方、做支墩、绑钢筋、回填土、夯土、做零层板等消防管道是室内地埋的,是不是要在人家夯土后再挖坑做管道?好象是这样,但是我没有依据,谁能帮我啊!现在监理天天追我要,快烦死了~~
在一个工地,甲方的成本部强烈要求把消防报警系统中预埋的焊接钢管改为PVC管,目的是节省造价,尽管消防公司一再说明用PVC管很有可能会产生干扰信号,结果还是采用了PVC套管。请大家发表评论!!!
消防电线管与普通照明、动力电线管预埋时,要不要分开报验,单独填一份隐蔽工程验收表和检验批等等?我刚接触资料员这个工作,还不太熟悉,请做过的前辈指点一下,谢谢!
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 13.8.5相关规定 火灾自动报警系统线路暗敷时,
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
请问,屋顶消防水池套管预埋用 刚性套管A型 没问题吧,套管是自己制作还是买回来的,图籍上在套管中间有个档圈是什么东西,也是直接买回来的吗?还有网上刚性套管有分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型的,但是图籍上的是A、B、C型的,怎么理解啊?谢谢。。
新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
请教一下各位大神,比如一个住宅小区,消防控制室集中设置在门卫处,那个由消防控制室引至各个单体的室外主干线路预埋管需要埋几根?各个单体的室外消防主干线路是否可以合用?谢谢各位大神指教
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·
各位水友,本人有两个问题想请教: 1、现新消防规范中有提到“高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙”,对于这条,各位是如何考虑的?该轻便消防水龙设于何 处比较合适?2、对于一个小区,它分为一期和二期,但是一期和二期之间有市政道路或市政河道分隔开,若为市政河道,则是通过桥梁连接, 请问该小区的一期和二期能否共用消防临时供水加压系统(即共用消防水池和消防水泵)?还是需要单独设置?另外对于生活 加压供水系统能否共用?期盼各位的解答,谢谢!
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。
有关消防,听说有的是按米算,那大概什么价位,如果是按消防箱,要是一个500话,那比如一个车间周围就几个消防水箱,那不是亏大了。。消防弱电又是怎么取价,如果是按点,那按各位师傅们经验价是多少。,谢谢!!!