新手求助,预埋暗管跟走线方法,高手们指点下哪种才合理!!
关于预埋管的连接及跨接
新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
一些预埋件的图片及说明
各种套管的预埋与结构安全
关于电话宽带的预埋问题
请教大家几个问题(在此先谢过了)宽带1、端口分配问题 一间大型办公室,不明确有多少办公人员,应如何预留端口?如果用交换机扩展备用,可能要级联三级(核心交换机--边缘交换机--桌面交换机),可行吗?2、五类线能上1000M吗? 五类线是否可以上1000M?五类线、六类线、七类线所联交换机有区别吗?电话1、能否介绍下一个企业内部的电话合理布线
地下室机电工程预留预埋、套管安装、暗管敷设,word版可下载!
关于给土建提预埋孔洞的问题?
(1) 我现在有好几个地方穿SC40的钢管过楼板,我觉得怎么小的孔没必要叫结构预先开的啊?到现场开的话,楼板因为钢筋比较多能现场处理吗?(2) 你们在设计的时候在墙上开洞穿桥架的时候,一般到多大才需要提条件给建筑啊?如果是楼板开洞穿桥架,那多大就应该提了呢?我同事他们过墙的时候几乎都不同条件预先开洞的,这样好吗?
怎么验算这个预埋件够不够
楼层预埋的线管是什么材料的管
板内暗敷预埋能用PE管吗?
图纸设计都是写阻燃PVC管的,但是我们工地的施工单位25以上的穿线管都是用PE给水管代替,说这样方便施工,不容易堵管,这样做规范允许吗?