空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
空气能热水器节能的原因之一,承压保温水箱的作用及选购
承压保温水箱,主要是配合壁挂炉,空气能热泵,太阳能分体式供热设备使用的。由水箱外壳,保温层,水箱内胆及导热盘管4个部分组成。1、水箱外壳:白色彩板/拉丝银/香槟金/SUS202雪花砂/SUS304等各种不同材料款式。2、水箱保温层为50mm聚氨酯。3、水箱内胆采用SUS304不锈钢无缝氩弧焊焊接而成。4、导热盘管采用SUS316不锈钢材料制成。(适用于太阳能的水箱内部分不设导热盘管)水箱外壳选材需要考虑到什么?外壳需要选材吗?不是喜欢什么颜色材料就选择哪种吗? 其实水箱外壳也是有一定作用的,只有在密封的情况下才能保证温度不会有太大的流失。比如水箱需要摆放在露天环境下,风吹热晒雨淋是不可避免的,无论是什么材料,在这种情况下总会被腐蚀的,当然,不同的材料,耐腐蚀的程度是不一样的。即使没有被风吹热晒雨淋,单单空气也会氧化金属材料,所以越好的材料耐用度越高、使用寿命就越长。在外壳不出现破损的情况下(此处说的破损比较严