关于圆柱设计的一些体会
最近在做一个项目,碰到全部采用圆形柱的结构方案我就对圆形柱设计的一些感想写出来和大家一起交流,也算是抛砖引玉吧希望更多的人能够参加进来,发表自己的意见1、圆柱一般用在公共建筑和古建筑较多,多半是为了建筑的效果而设,一般的工业建筑和住宅都很少采用圆柱。2.圆柱的施工较方柱麻烦,一是模板工程,有钢模和PVC包装两种,后者好像较贵一点;二是当圆柱采用螺旋箍筋时绑扎较为麻烦。3.圆柱设计时,通常梁居中,梁宽度不能太大,对好比柱截面小150~200,这样端支座钢筋的锚固才能满足要求,中间支座的钢筋能够完全的位于柱中4.圆柱设计时,在高设防烈度区及抗震等级较高(一、二、三)时建议采用螺旋箍筋,在低设防烈度区及抗震等级较低(四级)时建议采用焊接环形箍。5.圆柱的纵筋不宜少于8根,沿柱应均匀布置。这条为规范的要求哈,这里只是引用。6.圆柱缩小断面时,一次直径至少缩小100,因为变化太小,如一次只缩50,每边就只有25mm了,导致上柱插筋很难满足要求;另外对于外排的圆柱最好不要缩截面,不然会影响建筑立面。
关于设置高位水箱的疑问
《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,