关于改地暖请教各位地暖专家!高手进吧!
专家帮我解答一下好吗?PERT管PEX-A管PEX-B管PPR管那种更适合地板采暖呢?我家是楼房,用的是4年前的锅炉供暖(房子是最近盖的但是小区以前就有了10几栋楼)配套的时候按的是铸铁的暖气片,一共两套的,分别是1楼和3楼,一梯两户,每层的楼梯间里有供暖的主管道井(管道井在楼梯间与客厅的墙壁之间,每一户都是独立从管道井的主管道上面接的入户进水口进水和出水都在客厅,而且是一户接3个进水,分别通到我家的不同房间里其中客厅和餐厅一路,书房和卫生间公用一路,两个卧室公用一路,我的邻居如果没有改暖的话,应该都是配套时给安装的铸铁暖气。1:要是我的房子改地暖可以吗?效果怎么样?2:改的时候要注意什么呢?3:小区里的水暖锅炉对我这样的改法有影响吗?4:要是我改了地暖可以用多少年呀?5:为防止地暖效果不好或是时间长了出问题无法使用,可以在改地暖的时候预留出接暖气片的管道吗?要怎么样预留管道?6:PEX-A管(金属网,塑料泡漠板,铝泊纸,包括盘管)32每平米价钱怎么样呢?7
[求助]关于散热器供暖改地暖的几个问题
地板供暖形式是近几年才发展起来的新兴供暖技术,很多新建小区都采用了这种方式。从技术角度来看,这是一种很先进的供暖形式,但是与传统的散热器供暖相比,存在一定差别,因此在改造上凸现了很多问题。 1,小区全部改为地暖设计:普通散热器采暖的温差多为20~25℃,而地暖为10℃,因此在提供相同的热负荷的条件下,地暖的热媒流量是散热器供暖的2~2.5倍,由此产生的相关采暖设备也有所不同:循环水泵额定流量增大;如果扬程也不变(即管道阻力不变),管道的直径就得增大到原来的1.4倍。设备置换相对简单,但设备基础等都要重新砌筑;如果要改管道,则相对麻烦一些,直埋敷设的可以把原有管道挖出来再放入新管道,地沟敷设的如果地沟不够大,还要重做地沟或者改为直埋,工程相当浩大;如果不改管道,水量的增加引起管道阻力也同时增大,循环水泵扬程就必须加大,由此产生的耗电量及整体运行费用就会急剧增加。 2,小区内部分住户自行改为地暖设计(或者两种形式的几栋楼混在一起):供回水温度高了,温差
暖气改地暖应该注意的几个问题
暖气改地暖应该注意的几个问题1.暖气与地暖安装供回水温度设计暖气的供回水温度一般是95/70℃,地暖安装的供回水温度不能高于60/50℃。如果整个小区是暖气采暖,只有某一层想改造地板采暖,为确保加热盘管使用寿命,通常做法是在供回水进户处增设板式换热器(不常用)或混水降温装置,把采暖系统高温水置换成低温水,不应直接将地暖安装管与采暖供回水管道相接。2.户内阻力与其他热用户的阻力平衡问题如果一个住户建筑面积100平方米,二室一厅住宅,设计水平单管串联暖气,阻力大概1kPa左右。如选用外径16mm,内径12 mm,长度为100m的塑料管,流速0.25m/s,比摩阻为91.5Pa/m,考虑局部阻力修正后是3.5kPa。通过以上的粗略计算,我们可以得到这样的启示:地暖安装的阻力要比暖气大很多。如果盲目在原暖气系统增设加热盘管,可能导致循环资用压力不足。热水循环不起来,地暖系统当然也就不热了,室内温度难以保证。因此,建议增设混水恒温装置,通过循环泵强制循环。如果增设混水装置时,由于难以估算原暖气片系统阻力,选择循环泵过大时有可能影响其他采暖用户。建