通风消防和用系统设计要点及疑惑
本帖最后由 licaibian 于 2014-8-19 19:02 编辑 经常会碰到排风排烟合用系统,送风补风合用系统这样的设计。一般先确定风机,风口,最后确定风管。(1)风机的选择(1.1)如果不合用风机,则各自分别计算排风量,送风量,排烟量,补风量。如果是自然送风,或者自然补风,则风量要取相应排风量或排烟量的100%。而机械送风或机械补风风量只需达到机械排风的80%-90%或机械排烟量的50%以上。 选择风机时,风量要比计算值放大10%-20%(排风或排烟,考虑到漏风),5%-10%(送风或补风,考虑到漏风)(1.2)如果合用风机且风量差别不大。则取两个风量中的较大者进行风机的选取,且风机风量要比计算值放大10%-20%(排风兼排烟,考虑到漏风),5%-10%(送风兼补风,考虑到漏风)(1.3) 如果合用风机且风量差别较大,可以选用双速风机。风量依旧要进行适度放大(参考1.1)。(2)风口设计(2.1)如果不合用风口,则分别计算风量,进而