暖通监理工程师如何监控通风及空调系统的运作质量
摘要:论文中通风与空调系统是整个建筑的重要组成部分,暖通监理工程师在整个建造过程中对工程的质量起到至关重要的作用,暖通监理工程师应自始至终地帮助业主把好每个关键环节的质量拉制,使之达到预期的运行效果。论文分别从建造过程需要进行的主要控制环节进行阐述,来分析暖通监理工程师的工作方法和控制妥点。关键词:系统调试;控制要点;巡视二旁站;监理细则 1设计环节控制 监理工程师在接受业主委托后,应尽快了解业主的建设意图,详细地弄清每个房间的用途和使用特点。在协助业主编写设计要求文件时,尽可能对各个房间的温湿度、新风量、风速、含尘量、噪音等指标具体化。积极参加图纸会审,提前发现设计图纸问题。严格审查与土建、水、电、消防、自控等相
暖通工程师掌握必备知识:通风与空调工程规范
一句话通风与空调工程规范1、层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气 调节。2、室内保持正压的空气 调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。3、风机盘管凝结水盘的泄水管坡度,不宜小于0.01。4、全年运行的空气调节系统,仅要求按季节进行冷却和加热转换时,应采用两管制闭式系统;当冷却和加热工况交替频繁或同时要求冷却和加热时,可采用四管制闭式系统;5、水系统的竖向分区,应根据设备和管道及附件的承压能力确定,两管制系统尚应按建筑物朝向分区布置6、一般可采用百叶风口或条缝型风口等侧送,有条件时,侧送气流宜内贴附.工艺性空气调节房间,当室温允许波动范围小于或等于±0.5oC 时,侧送气流应贴附7、空气调节区宜采用双侧送风,当房间跨度小于是18M时,可采用单元侧送风,回风口宜布置在送风口的同侧下方;8、空调系统的施工项目:风管制作、风管部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统安装、防腐与绝热、系统调试、竣工验收和工程综合效能测定与调整等十个具体的工艺分类项