洁净厂房供电设备安装说明
洁净厂房供电设备安装说明 供电设备的布置以及安装是关系到整个厂房的规范性和安全性,在设计和安装的过程中都应该考虑各个方面的因素,尽量做到完美。具体都有什么要求和规定呢?看完下面这个案例相信您就知道了。(1)变压器安装 本工程共有干式变压器11台,其中1号变电站有变压器4台,先安装2台;2号变电站有变压器3台,先安装2台;3号变电站有变压器4台,先安装3台。变压器最大容量为1600kVA,最大重量为3.5t,外形尺寸为2000mmx1900mmx1300mm。设备吊装采用16t轮式起重机,将设备吊起后放置在移动小车上,运送到安装位置。变压器安装完毕后至送电前用塑料薄膜覆盖防止灰尘和潮气侵人。(2)屏、箱、柜安装本工程共有屏、箱、柜290台(件)。 1号、2号、3号变电站屏柜安装同变压器一起安装。等变压器全部进人变电站后,进行稳盘。3号变电站施工完后,以同样的方法完成2号、1号变电站的设备安装。(3)母线安装 本工程有封闭母线槽970m,由1号、2号、3号变电站分别引出对厂内大容量设备供电。插接式封闭母线一般是
强条讨论:消防用电设备的专用供电回路
06版建规11.1.4 “消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。”其条文说明如下:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。根据实战需要,消防人员到达火场进行灭火时,要切断电源,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设,不易分清哪些是消防用电设备的配电线路,消防人员常不得不全部切断电源,致使消防用电设备不能正常运行。因此,应将消防用电设备的配电线路与其他动力、照明配电线路分开敷设。同时,为避免误操作、便于灭火战斗,应设置方便在紧急情况下操作的明显标志,如清晰、简捷易读的说明、指示等。问题:规范要求的消防专用回路要从低压总配电室或分配电室开始算,总配电室没有问题,这个分配电室如何理解,具体什么样的配置才能叫分配电室?