地面铺贴石材的施工方法
1、 有关规定(1) 地面与楼面各层所用的材料,拌合制品的种类、规格、配合比、标号等,应根据设计要求选用并应符合国家和建设部颁发的有关现行标准和规范的规定,如对其质量发生怀疑时,应进行抽检,各层所用的拌合料的配合比,应由试验确定。(2) 地面与楼面各层的厚度应符合设计要求。(3) 位于暗管等上面的地面与楼面工程,应在该项工程完工经检查合格并接验收后方可施工。(4) 各层地面和楼面工程,应在有可能损坏其下一层的其他工程完工后进行。(5) 地面与楼面工程施工时,掺有水泥的拌合料铺设面层,找平层,结合层和垫层时,应保持至其强度不小于设计要求的50%。(6) 基层必须坚实、清洁,做底层前,必须提前一天用清水洗擦净基层,过凹陷部分事先用相同标号水泥砂浆分层抹压找平。(7) 水泥宜采用425号普硅,砂采用中粗砂。(8) 施工前应在四周墙身弹好±0.5m水平墨线,各开间中必十字线及品种分隔线,注意与廊线的吻合,门柜和楼面预埋水电管线应施工完毕并检查合格。(9) 铺贴前应先刷水泥浆,随刷随铺砂浆,砂浆表面洒水,再
地面辐射供暖的设计和思考
一.地面辐射供暖的特点地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。1.热舒适性好1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0