最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
有个贵金属厂房 照明我自己能做 但动力这块实在无能为力!具体设备有400KW的电弧炉 和7.5KW的离心机 还有别的设备!如果哪位高手愿意帮忙设计的十分感谢!愿意试一试的请留邮箱 我会把图纸发过去!先谢谢了!工艺不用做只把配电这块做了就OK!着急啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3000㎡厂房配电设计 要求人在西安 要出图 详细情况及价格面谈 有意者请给我电话 13759999077 谢谢 qq460033023[ 本帖最后由 water_sun8082 于 2008-11-14 20:20 编辑 ]
一个厂房1万平方左右,厂房内有个配电房,请问这个和配电房在厂房外部设计有什么不同吗,是不是在配电房里面设个配电柜再接到厂房的照明配电箱就可以了
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
图纸简介: 本工程位于长沙,一层的厂房,电气设计。图纸内容包括:电气设计说明,10kV高压系统接线图,一次系统图,进线柜二次保护原理图,进线柜二次保护端子图,配电室平布置图及接地,大样图。 投稿网友: 321p 上传时间: 201
实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
图纸简介: 苏州某电机生产公司厂房配电设计图纸,主要包括设计说明,主材料表及图例说明,配电一次图,消防泵图纸及设备材料清单,消防设计图纸,各层照明平面布置图,各层消防配置图,屋顶防雷图,图纸为设计院设计图,整个具有参考意义。 投稿网友: xjl11981
医药洁净车间装修公司之厂房供配电设计供配电相关要求医药洁净车间装修公司的供配电设计有着自身特点,本文将从负荷等级、电源要求、设备选择与安装几方面分别作简要分析。1. 1 负荷等级医药洁净车间装修公司的用电负荷等级和供电要求应根据现行国家标准 GB 50052 - 2009《供配电系统设计规范》和生产工艺确定,电气设计人员应特别注意1. 2 电源要求医药洁净车间装修公司的供电电源应根据负荷等 级、供电要求、项目所在地的市政电源情况确定。一般情况下采用两路 10kV 供电; 若只能提供一路10kV 市政电源时,应配备一定容量的柴油发电机组作为备用电源; 若厂房内有特殊用电负荷,还应设置不间断电源( UPS) 。3 电气设备的选择与安装医药洁净车间的电气设备为防止积尘、便于清 扫,常采用暗装,如配电箱和插座箱应选择不易积 尘、便于擦拭和外壳不易锈蚀的小型加盖暗装型 式。对于落地安装的配电柜,可放置在非洁净区, 如配电间、技术夹道或技术夹层内。厂
:D 本人最近有个电子厂房的局部供配电要搞设计,电源是已经引到厂房内的一个大配电盘,然后根据各用电设备的功率,设计分配电箱的设置及线路线径,及系统图等。现在的问题是,业主给出的生产设备用电清单里,用电方式写的有的是“PLC+伺服器控制,伺服电机传动“,有的是“PC+伺服器控制”,有的是“变频器控制,三相交流电机控制”,有的是“可控硅控制,中频线圈加热”等等,因盘柜内的这些控制方式没有接触过太多,还请有了解不吝赐教,也就是这些配电盘内系统图设计的时候需要哪些考虑,谢谢
图纸简介: 本图纸包含图纸目录、设计说明、材料清单、柜面布置图、配电系统图及对应的二次原理图等。 投稿网友: woriniyelegebi 上传时间: 2014-07-16 <
有一金属加工厂房设计中,甲方非要求把随设备带的7台低压配电柜放到厂房里,总容量大概1450kw,而变配电室距离此厂房约20米。甲方的电气人员要求在低压配电室内设置两个电源出线回路用电缆为这7台柜子并联供电,或者突发其想要设置一个电源出线开关采用架空的母线桥连接配电室和这7台柜子!不知这样是否可以?真是天下之大无奇不有啊!
没做过35KV变电所的设计 现在要做一个啦 35KV变10KV 请达人帮忙推荐一下看哪本设计书比较好?手头的几本翻看了一下 感觉比较零散 写的不是很系统。谢谢。
厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!
声明:本人通信工程专业,毕业后转行做建筑电气,有些吃力,工作一年多来,给自己进行一下总结,如有不对之处请见谅,希望大家也给我多提一些宝贵意见!丁戊类厂房相对来说是最简单的。1、先看建筑面积,算出所需变压器容量,确定是采用箱式变电站还是土建变电站。若变压器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都会往大给建筑提箱站面积,20平米(4mx5m)。若面积较大,需要采用土建站时,要根据每台变压器需要80平米算,确定土建站面积。也有甲方要求用杆式变压器,电杆子不占建站面积,在总图上只需要画个小圈表示,每个杆式变压器容量不能超过315KVA。2、确定市政强电线路来源,附近设置变电站,并满足供电半径。3、确定屋顶材质,是混凝土还是彩钢,若是彩钢不需要画避雷带,直接利用彩钢板做接闪器,屋面上所有金属构件、外露金属管均与钢屋面联结。4、确定是否有卷帘门、 吊车、生产工艺设备等。
负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法、单位面积功率法等几种。 (1)需要系数法:设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷,这种方法比较简便,应用广泛,适用于配、变电所的负荷计算。 (2)利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,适用于范围的负荷计算过程稍繁。由于计算器的普遍使用,本方法必将被广泛采用。 (3)单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者适用于某些工业。 (4)对于台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台用电开关柜设备的计算负荷,取各设备功率之和,4台用电设备 的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9的系数。 (5)除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的ABC法,变值需要系数法等。
设计一个建筑面积为7000㎡的五层楼还有一个厂房在长为140米宽为73米的平地上, 西面是马路 ,怎么设计合理呀?框架结构的
各位大神,小弟初学暖通,主要是洁净室这一块的,最近也看了很多洁净相关资料,但是越看越晕。 现在领导让我重点学习视频厂房和手术室这一块,请问食品洁净室、手术室、电子洁净室在设计上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致电一下看哪些资料、、、、小弟谢过了!!!