综合住宅小区供配电设计
前言 水利水电工程建设征地移民搬迁安置中的移民安置小区的建设是移民生活安置、恢复移民居住环境、使移民安居乐业的重要工作内容。在国家与社会各界的共同关心下,移民安置小区的建设规模、使用功能已逐渐接近现代综合住宅小区。本文通过系统介绍一综合住宅小区的项目设计,阐述该类小区供配电系统设计的特点,为同类设计提供参考。 闽候上街某综合住宅小区总建筑面积200000m2,其中包括综合商业街、酒楼、高层公寓、幼儿园等。该项目分二期开发建设,一期包括全部商业街及部分高层公寓,二期包括高层公寓及幼儿园等。其中商业街为2层或3层建筑,高层公寓为28层或32层建筑,地下一层为车库及人防设施。 1负荷分级 用电负荷分级根据国家相关规范、供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度确定。本项目高层公寓的火灾自动报警及联动控
电力监控在小区供配电设计中的应用
本文以实际工程为例,下面就以某小区变电所为依据予以探讨。一、电力监控系统的设计及应用1.电力监控系统简介:电网智能化: 现有电力网络中设备的运行状态是由设备本身的工作指令来实现的,而与电网运行状态无关,此为被动配电网络;当设备的运行不仅由本身的工作指令来实现,还要由配电网络在自我诊断后,再根据电网能力,负荷重要性,发出设备运行指令,按负荷重要性等级顺序控制运行时为主动配电网络。把一个被动配电网络转变为主动配电网络:——要合理地进行电力负荷分配;——要把负荷按其重要性分为儿个等级(相对的动态的概念);——要使电力网有“自诊断”能力;——要有负荷的控制和调节功能。 (1)正常工作状态:首先要使系统工作合理,负荷分配合理:——充分地消峰填谷;——充分利用变压器的过负荷能力;一充分地采用各种技术措施节能。储能。 (2)发生电力故障状态(如双路电源一路停电,某台变压器发生故障等):智能系统经过监测。分析
小区供配电负荷计算!!!!
最近做一个小区供配电项目,以前没做过,心里没底,不知道算出的结果大了还是小了,望各位高人指点, 一,建筑概况, 本工程规划总用地面积: 131707.1M, 总占地面积 : 34513.14M, 总建筑面积 : 164858.17M A栋建筑面积: 3788.85,层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共20栋. B栋建筑面积: 2789.5, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋. C栋建筑面积: 2660.3, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋. D栋建筑面积: 320.93, 层高为二层. 二层均为商铺,二~六层为住宅,共19栋. E栋建筑面积: 2515.98, 层高为六层. 一层架空,二~六层为住宅,共10栋. F栋建筑面积: 2103.68, 层高为二层. 为市场, 共1栋. G栋建筑面积: 1766.61, 层高为三层. 为活动中心, 共1栋. H栋建筑总面积: 4905.21, 层高为五层. 为招待所, 共1栋.