大型通信楼机房楼供配电设计特点
大型通信楼机房楼供配电设计特点1、工程概况本人设计完成的某大型综合通信楼为一个集办公、生产为一体的综合建筑群体。工程建筑面积49288m2,其中一期通信机房楼为24834m2,地上五层,地下一层。建筑高度23.9米。该通信机房安装移动交换设备180万门,6万路端的长途交换设备2套及数据机房、IDC机房、网管客服中心等生产用房。二期办公楼为24454m2,地上十一层,地下一层。建筑高度44.1米。二者垂直成L型布置,合围成一个入口广场。广场内以绿化、水面为主,使其形成一个具有强烈现代感的优美的区域环境。另在机房楼东侧设置独立的高压配电室和柴油机房。2、供配电设计2.1容量分布通信机房楼主要用电设备包括机房工艺设备、照明、空调、水泵、电梯及其它动力设备。照明设计按建筑性质、规模及甲方功能需求设计。照度标准为:设备用房150~200lx,进线室100lx,电力电池室60lx,交换机房、移动机房200lx,客服中心、网管中心、维护中心、数据机房200lx。采用高效节能的照明光
关于机房的供配电的探讨解析
计算机和网络主干设备对交流电源的质量要求十分严格,对交流电的电压和频率,对电源波形的正弦性,对三相电源的对称性,对供电的连续性、可靠性、稳定性和抗干扰性等各项指标都要求保持在允许偏差范围内。机房的供配电应满足《电子计算机场地通用规范》GB/T2778-2000的规定,其供配电系统的电源频率为50Hz,电压为220V或380V,需要提供的电源相数为三相五线或三相四线制,单相为单相三线制。供配电系统容量应该按照机房所配备设备情况确定,同时考虑系统扩展、升级的可能,预留备用容量。 计算机网络机房的负荷等级应该设为一级负荷,供配电系统应该按照一类供电方式设计,即为提高机房设备的供配电系统可靠性,在配电设备前端增加交流不间断电源系统UPS,达到供电可靠不间断,质量稳定无干扰。 计算机
关于建筑供配电设计的分析探讨
一般民用建筑的供配电系统设计的目的,就是要采用一切可能的技术手段,在数量上和质量上满足各种用电设备在正常工作状况下的不同用电要求,保证供电的安全和可靠,同时还要考虑技术与经济的统一。为了保证电气设计的合理性及系统的安全运行,建筑师除了向电气专业提供正确的设计基础资料外,设计中更应结合电气专业的要求和特点,为设备、线路的安装配置及运行维护提供必要的安全空间和通道,选择恰当的位置和相互关系,并在建筑结构上采取必要的措施,防止电气部分与建筑的其他各部分在检修或事故情况下相互影响。 1电力负荷 1.1负荷分级 根据电力负荷因事故中断供电后,在政治上造成影响或在经济上造成损失的程度,可将负荷分为一、二、三级。造成的影响、损失程度越大,对供电可靠的要求就越高。不同行业因使用的设备不同,有不同的分级规定,见《民用建筑电气设计规范》。
某金融大厦供配电设计的分析
引言 某金融大厦共46层,建筑高度为237.10米,建筑面积263528平方米,是一所多用途的金融办公大楼,属特级建筑。 地下共三层,主要为车库,其中地下三层为附建式人防地下室,共两个防护单元。地上部分共四十六层,十六层和三十二层为避难层。其中十五层以下为业主自用;十七到四十三层为出租办公层,四十四到四十六层为会所。 1 用电负荷分类及容量 一级负荷的特别重要负荷:技术中心负荷(计算机电源、空凋及制冷机组、照明)、消防用电设备、应急照明、主要通道照明、自用办公区域计算机电源、通讯系统电源、安防系统电源、典藏区照明等。 一级负荷:自用办公区域照明、普通电梯、生活泵、排水泵、厨房用电等。二级负荷:出租办公区域照明、高级会所照明、停车库照
建筑供配电设计的探讨分析
