《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)
《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)Design Methodf or Electrical Fire Monitor System(TemporaryPr0Visions)根据(《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下:1适用范围本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。2设置场所2.1一般规定2.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。2.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求:2-2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。2.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。2.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。2.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电
电气火灾监控探测器设计方案
分体式电气火灾监控探测器的配电设计方案:每台配电箱内的配电是:总进线一路,出线3路,以漏电报警/总进线开关及多路出线开关脱扣全保护方案设计,立站公司提供如下方案:每台配电箱内安装一台立站牌SA2000分体式电气火灾监控探测器:监控3路出线的漏电/1路配电箱的空间或总进线的线缆温度/4路脱扣(配电箱空间或总进线的线缆温度异常时脱总进线开关/3路出线出现漏电异常时脱3路出线开关)(注:如果每台配电箱的出线回路是3的N倍。则需配N套SA2000分体式电气火灾监控探测器)。一)产品功能:1、多重回路漏电保护设计(总回路、各分回路的多重漏电报警/开关脱扣保护);2、漏电故障记忆与漏电故障查询;3、故障类型识别提示;4、多路漏电探头、可与感温探头等互感/传感器连动控制;5、可与消防控制中心
浅析电气火灾监控系统的设计及注意事项
1 引言 随着我们国家爱国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,我国在工业用电以及家庭用电方面逐年增加,以2010年为例我国全社会用电量达到41923亿kWh,同比增长14.56%。各种 电气设备不断增加并已应用普及到社会的各个领域,在给人们的生活生产带来极大便利的同时也留下了更多的安全隐患。据2008-2010年度《中国消防年鉴》统计,2007-2009年我国共发生火灾429738起,其中电气火灾125947起占火灾总数的29.3%,为引发火灾的最主要原因。多年来一直占据首位,居高不下,造成了巨大的财产损失。为遏制电气火灾发生,有关部门相继制定、修改了相关国家标准规范,强调了电气火灾监控系统在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用。例如《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005)第9.5.1条,《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第11.2.7条中都规定了宜设置电气火灾监控系统的场所。在《电气火灾监控系统》(GB 142