供热管网附属设施的布置
1、供热管道的排水、放气与疏水装置 为了在需要时排除管道内的水,放出管道内聚集的空气和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供热管道必须敷设一定的坡度,并配置相应的排水、放气及疏水装置。 如图12-28所示,热水和凝结水管道的低点处(包括分段阀门划分的每个管段的低点处),应安装排水装置。排水装置应保证一个排水段的排水时间不超过下面的规定:对于DN≤300mm的管道,排水时间为(2~3)h;对于DN350~500mm的管道,排水时间为(4~6)h;对于DN≥600mm的管道,排水时间为(5~7)h,规定排水时间主要是考虑在冬季出现事故时能迅速排水,缩短抢修时间,以免采暖系统和管路冻结。
怎么解决供热管网末端用户不热的问题
1.去年3#换热站供热系统,有一路DN125的管网,在回水管道上安装了自力式流量平衡阀,该回路带了4幢小二楼,4幢常规楼房,8幢楼供热面积:8838平方,供暖中最末端的6号多数住户温度不达标,经多处查找问题,去年在安装平衡阀时是按3#站的管网图施工的,但实际的地下管网和示意图有错误,住户多次找供暖承包,在社区协调下,叫承包方卸掉了该回路上的平衡阀,末端6号楼基本算是好了一点,要比起别的楼温度还是低了点,现能用什么好的办法来解决此问题。 2.2#站供热系统中的7#.8#去年供暖也不太热了,经多次调网还是不行,卸掉了该两幢楼回水管道上DN100的平衡阀,问题还是未能圆满解决,叫承包方把锅炉温度烧高情况好些,但仍有一楼和两头住户温度低,承包方找得理由是:该两幢楼是最早建的,层高6楼,外墙无保温,单元进户管是DN50的太小了,现建的都是层高4楼,外墙有保温的,单元进户管都是DN65,现该两幢楼的供暖面积:6176平方,今年本想更换7#、8#楼所有单元进户DN50的供回水管,经到现场和住家户查看管道走向, DN50单元进户管从一楼至六楼都是从住户家里墙角安装的,即便是老楼房,但装修好的