精密空调冷却水系统的运转与管理
精密空调冷却水系统中关键的设备是冷却塔和冷却水泵,此外是水质问题。1.运转前的检查对于精密空调冷却塔,应检査喷头是否堵塞,淋水装置是否损坏,集水槽和集水池是否淸洁,进风百叶窗是否通畅,减速箱内油位是否保持在油标规定的位置上,集水池内水位应达到最高标高,所有管路都应充满水;还要检查电动机的绝缘情况和防潮措施,叶轮旋转是否灵活、有无松动现象,集水池有无渗漏现象等。对于水泵应检查泵和电动机的润滑情况,泵转动部分是否灵活,以及保护装置是否完善,密封器松紧度是否适当,检查吸、排水管道的阀门和泵的吸水阀是否开启,排水阀是否关闭。2.精密空调运转操作在水泵检查后,打开泵吸水管的放气阀,将吸水管和泵体内灌满水或盐水,先间歇开动水泵,使循环水管内的空气完全排出,然后启动冷却塔风机。在泵运转中,应注意电流表的负荷,不得超过正常工作数値。运转时应发出较沉重的声音、无杂音、轴承温度不能超过60~70℃(对于不同的轴承和不同的使用场合,选择不同的最高温度值),电流表和压力表指针稳定,排水压力
关于空调冷却水系统几个问题的探讨
1 冷却水温度对冷水机组制冷量的影响 我们都知遭 :从运行费来讲,在蒸发温度和压缩机转数一定的情况下,冷凝温度越低,制冷系数越大,耗电量就越小。据测算,冷凝温度每增加1℃,单位制冷量的耗功率约增加3%-4%.所以,从这一角度来讲,保持冷凝温度稳定对提高冷水机组的制冷量是有益的。但为达到此目的,需采取以下措施:增加冷凝器的换热面积和冷却水的水量;或提高冷凝器的传热系数,但是,对于一个空调冷却系统来说,增加冷凝器的面积几乎是不可能的。增加冷却水的水量势必增加水在冷凝器内的流速,这将影响制冷机的寿命,同时还增加了冷却水泵的耗电和管材浪费等一系列问题,而且效果也不尽理想。增大冷却塔的型号,考虑一定量的富余系数尚可,但如果盲目加大冷却塔的型号,以追求降低冷却水温也是得不偿失的,而且,冷却水温度还受当地气象参数的限制。提高冷凝器冷却水侧的放热系数,是实际和有效的,而提高放热系的有效途径是减小水侧的污垢热阻,对冷却水补水进行有效的处理. 2 冷却水的补水问题 冷却塔水量损失,包括三部分 :蒸发损失,风吹损失和排污损失,即: Qm=Qe+ Qw+
空调冷却水系统设计问题的探讨
摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。 关键词:冷却水 承压 扬程 冷却塔并联 变频控制 空调冷却水系统设计问题的探讨摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。 关键词:冷却水 承压 扬程 冷却塔并联 变频控制 一、冷却塔的位置要考虑系统设备承压要求: 冷却水系统形式主要有两种:水泵前置式和水泵后置式,如图1、2。确定时要考虑水系统的承压能力。水系统的承压能力最大的地方是水泵出口,如图中的A点,系统承压有以下三种情况:系统停止运行时,水泵出口压力为系统静水压力h=Z;系统瞬时启动,但动压尚未形成时,水泵出口压力为系统静水压力和水泵全压之和h=Z+HP;正常运行时,水泵出口压力为该点静水压力与水泵静压之和h