怎样求换热站蒸汽的流量
已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
求助!!!!一次网为蒸汽的换热站
最近设计换热站时一次网热源为蒸汽,1.5公斤;请问冷凝水的温度应为多少?85是否可以?另外冷凝水的回收是否需要考虑疏水装置,冷凝水的余压是否可以将冷凝水输送到锅炉房????请各位不吝赐教!!!!感谢!!!!:loveliness:
急寻蒸汽换热站的设备厂家!!!
各位大虾,本人最近有两个蒸汽热交换站的工程要发包,拟采用容积式热交换器进行换热,但是手头上缺少合适的设备厂商,不知道各位能否帮忙推荐一下,要求厂家技术成熟、服务优良,厂家最好在浙江省内或在浙江有分公司或办事处,(因为本人在宁波),太远了,后期服务不能保证!小弟先行谢过各位!
对蒸汽换热站蒸汽流量计的疑问
我单位采用电厂蒸汽经换热站为小区供暖,初期设计工作蒸汽压力为0.4MPa,因冬季用汽量大,蒸汽压力基本在0.2至3.5MPa之间,压力低时,流量开的大,但无法满足供热需求,而计量数值却大,自认为与实际耗热量出入很大,却无有力根据,电厂又是垄断企业,压力足时,交费少,压力低时,交费却多,感觉表的计量存在严重误差,求高手给出合理的理论依据,以便能少花冤枉钱,热量表为涡街式流量表
急求过热蒸汽换热站的设计资料
本人正做一热源为过热蒸汽(1.0Mpa.200度)的换热站,苦于手头没有设计资料,恳请各位大侠们帮助一下,图纸啦产品样本或设计手册等均可,先谢了
蒸汽换热站无人职守,停电时如何关闭蒸汽阀门?
请问各位大侠,目前蒸汽换热站无人职守,一旦遇到停电时,如何自动关闭蒸汽主阀门?蒸汽主阀门是否要必须选择焊接阀门?谢谢各位!
换热站计算的一些问题求教
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
换热站采取什么消防措施?
大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
请教,关于换热站改造问题!
请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
关于换热站面积的问题请问各位。
我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time: