地源热泵的地下换热器施工方案
 钢筋笼中的PE换热管宜为整根完整直杆,不宜由多根短管焊接而成。 图3.5:钢筋笼中的PE换热管宜为整根直杆,不宜由多根管焊接而成。 桩顶细节:在桩顶处离压力表大约400mm的位置焊接一个起保护作用的方形钢筋箍。 桩底细节:在U形换热管的底部绑扎保护套管,防止桩孔底部尖锐物体反冲上来损坏换热管。 图3.8、在U形换热管的底部绑扎保护套管,防止桩孔底部尖锐物体反冲上来损坏换热管。 4. 水平接管的连接 除了要做好水压试验和记录试验报告,钢筋笼放入桩孔时要严格安装在所需要的高度上。在换热管顶部处的混凝土捣实工作需由手动完成。 在换热管和钢筋笼放入桩位并且浇铸水泥后,应该在桩位顶部浇铸一层混凝土以保护换热管。 在混凝土浇铸前,需先测量并记录换热管中的压力;浇铸后再测量并记录一次;在水平集管接到集分水器上之前,同样需要在水
[转帖]泵送混凝土施工方案
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-2 19:54 编辑 一、工程概况 本工程是由*市*集团有限公司投资兴建的*工程,地下一层,地上四层,总建筑面积为29821m2,位于*、*路东侧。由*市*监理有限公司负责监理,*市建筑设计院设计,*公司负责施工工作。 工程屋顶采用苏杭园林系列青灰色小青瓦以及其他系列构件;外墙为白色以及朱砂色亚光外墙漆;外立面的铝合金窗采用90型铝材,白色玻璃,暗朱砂色框;整个工程显得古色古香。 工程地下室面板及三层以上梁板采用钢门式脚手架支撑体系、二层梁板由于层高达6米,因此采用钢管支撑体系;由于工程工期较紧,且施工现场较为狭窄,不利于采用钢井架进行砼运输,为保证施工质量和进度要求,本工程地下室底板以及以上的各层