关于污水泵站设计中的困惑
1. 室外排水规范5.5.2 中规定出水压力井的盖板必须密封,必须设置投气筒,出水压力井是什么?给水排水设计手册城镇排水部分提供了两种水泵出水方式:(1)采用高型或半敞开水池,(2)采用出水管并联方式,即设置阀门井,但是这两种方式都没有提到出水压力井这个名词。2. 室外排水 规范4.4.12 在压力管道上应设置压力检查井了,什么是压力检查井呢?07MS101-2 室外给水管道附属构筑物图集中提供了几种检查井的形式,包括闸阀井、排气井,那么压力检查井是这两种的哪一个,还是这两种都可以算是污水压力管上的压力检查井,还是其他呢?3. 污水压力管道转弯的问题,污水重力流管道转弯处可以设置检查井,那么污水压力管道转弯处应该怎么连接呢?
排水泵站各种水位的确定心得
本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。经过一段时间的资料搜集和学习,把本人学到的一些确定泵站各种水位的心得列举出来,有些是参考以前图纸的经验,有些是根据规范规定,希望给那学初学者一个参考,同时也希望高手们能指导点拨。集水池底高程=进水管底高程-0.5(进水管管底和格栅底边的落差)-1.00无雨天最高水位:与进水管管顶齐平,或略高0.1~0.2m,因为格栅有水头损失。这个水位的确定可以这样考虑,如果再高的话,地下水就要反流到雨水管里面了。无雨天最低水位:即最低水位,需要保证平时集水池里面的水能把泵机淹没并高出一段距离,厂家手册里可查到这个距离。雨天最低水位:即泵都不开启的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一台泵开启的水位:按照污水一小时开启少于6次,雨水泵一小时开启少于10~15次来确定。即雨水泵的话,计算最大一台泵4~6分钟的抽水量,换算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。当水位到达该高度时,第一台泵就要启动,直到将水位抽至雨天最低