超高压为何要用分裂导线
发电站巨型升压变压器的输出端 (往往也是超高压输电的起点)每相采用两根并联的导线,并且每隔一定距离,导线间还 要装一个间隔棒.这种每相采用两根或两根以上导线的输电线称为分裂导线.又如大亚 湾核电站的超高压输电线就是四分裂导线. 那么在超高压输电时,为什么每相要用多根分开的导线?其理由到底是什么呢? 一、使用分裂导线可提高线路的输电能力 因为与单根导线相比,分裂导线能使输电线的电感减小、电容增大,使其对交流电 的波阻抗减小,提高线路的输电能力.经研究表明:当每相导线的截面恒定时,从单根 导线过渡到分裂导线,线路的输送能力随之增加,每相分裂为两根导线时增加 21%,分裂为三根时增加 33%. 二、限制电晕的产生及其带来的相关危害 由于超
超高压变压器面临发展机遇
电力投资造就新一轮繁荣 变压器是电网配电的重要设备,主要包括两部分,运行在主干电网的输电变压器和运行在终端的配电变压器。“十五”以来,我国电力需求增长迅速,电力供应紧张。来自全国电网的高速建设和政府对固定资产的投资拉动对输变电设备的市场需求,给从事变压器等输变电设备的公司以极大的发展空间。大发展带来了大繁荣,庞大的电力建设资金给变压器行业(包括变压器、互感器、电抗器、调压器、组件制造厂)带来了机遇和挑战,行业得到了有史以来的大发展。 90年代初开始,ABB、西门子等外国公司觉察到中国有如此巨大的变压器市场,以及优惠的税收政策和廉价熟练的员工,纷纷来华建立合资企业,而且极大部分都取得了控股权。它们已在中国市场上取得了不少份额,赚得了优厚的利润。例如:2003年,常州东芝变压器产量约2250万kVA,居行业排名第二位;重庆ABB产量约1800万kVA,居行业排名第四位。 从1996年到2004年,我国变压器产量增长了3.5倍,年递增率为16.9%。目前全国有一定规模的变压器厂已有1200多家。其中能生产500kV变压器的厂家已由原来的沈变
超高压电网及其保护配置的特点有哪些?
超高压电网及其保护配置的特点有哪些? 答:(1)长距离线路的分布电容,会使短路时出现高于工频的周期性衰减自由分量。 (2)在长距离线路分布电容电流的作用下,当仅有一侧断路器合上(充电时或对侧断路器跳开)时,有可能造成线路过电压。一般用并联电抗器进行欠补偿。但此时短路又会产生一个衰减很慢的非周期分量。另外,根据单相重合闸的需要,采取在并联电抗器的中性点与大地之间装设中性点电抗器,以限制非故障相分布电容对故障相提供的潜供电流。 (3)大容量发电机、变压器和长距离线路,使系统在短路暂态过程中的直流分量的衰减变慢。影响保护的快速性。 (4)线路长、传输功率大,为了保证系统稳定,一般要求保护的动作时间在30ms以内。 (5)长距离、重负荷线路上短路电流与负荷电流接近,强(指区内故障时电源强,提供的故障电流小)、弱电源侧的保护装置都应有检测出各种故障的能力和防止因系统振荡而误动的性能。差动保护应具有防止因电流互感器饱和而误动的性能。 (6)保护应采用双重化配置。
消防系统能不能安装超高压停泵功能??
高楼消防大家都知道由于楼层高,所以消防、喷淋水泵的扬程较高,水泵给系统的压力也大,本人从事物业工程工作,在接管的一个项目见过两次由于水泵运行,泄压阀不工作或没有调好,导致系统压力过高,把消防管道的抱箍蹦掉,出现断管,致使水灾一片的现象,我想如果能在消防系统上安装一个压力表,设定压力比水泵正常压力高2-4公斤,输出信号通过延时,超过设定延时时间,切断水泵控制电源强行停泵,设定低压比停泵系统维持压力低1-2公斤,低压恢复控制电源导通。控制方式有接触器、时间继电器可以实现,这样也可以保证泄压阀故障时不会出现压力过高破坏系统。大家都知道投运的大楼如果出现水灾那损失可想而知,特别是水漫到电气设备上后那损失更大。
超高压清洗如何去延长通用金属软管的寿命?
金属软管是较高压清洗机的重要部件,在使用较高压清洗机的过程中,有很多因素会影响金属软管的使用寿命。除了软管的技术水平、内衬质量和接头性能以及较高压软管的正确选择之外,其他因素也会影响其使用。使用和选择较高压金属软管,请根据较高压清洗机的工作压力选择正确的软管压力等级。当实际应用压力超过常规压力的1.25倍时,金属软管的使用寿命会缩短。另外,较高压金属软管的使用寿命非常重要。在较高压清洗机的运行过程中,高压喷枪过程中的压力波动是由流体压力脉动引起的阀管瞬间打开和关闭引起的。因此,建议选择较高压软管,并在工作压力下停止1.5次。 当配备EHV 金属软管,应根据EHV清洗主机的要求停止选择。由于较高压的压力和流量有非常严格的规定或限制,管道尺寸的变化会影响高压水。射流的工作力与系统的前端相平衡。实际试验证明,用5mm较高压